三室两厅一厨两卫户型,建筑面积141平 方案一: - j" o# U% I2 C4 s% x
1.
6 ^ G1 M# e2 e$ Q厨房独放主线4MM2,支线2.5MM2,计1路。 2. 主卫生间独放主线4MM2,支线2.5MM2,计1路
& k5 a% a8 S Q9 a) Y3. 客卫生间同主卫,计1路。l
/ k( k' Y8 Z& `7 ~9 C3 n; m4.所有照明独放2.5mm2,计1路。(建议不经过漏电开关)l/ o7 Z! e' K7 |) B9 A
5.除厨卫以外,所有插座2.5mm2,计1路。l% I2 B$ M& C5 K, G2 S! [/ H7 u
6.三个房间壁挂空调(1p、小1.5p、大1.5p)各独放2.5mm2,计3路。l
+ f# B: @1 q4 Q% R- g. o* N% U. r7.客厅柜机空调3p独放主线4MM2,计1路。l
\, z7 b ?8 d共计9路
, U# K7 v) o" z# G! @1 l* E( K% l2 Y
8 K4 U0 e$ Z/ I$ _& P; Y
5 A& U; Y4 D0 Y( g
方案二: ' x. D$ o5 e# |
1. 厨房独放主线4MM2,支线2.5MM2,计1路。 2.主卫(电热水器)独放4MM2,计1路;电热汀4mm2,浴霸2.5mm2,计1路;其他插座电源独放 2.5mm2,计1路。. X( s1 ~/ d# A2 c% l
3.客卫电热汀4mm2,浴霸独放2.5mm2;其他插座电源独放 2.5mm2,计2路。l1 d: g: y( {8 T. c) q2 @
4.所有照明独放2.5mm2,计1路。(建议不经过漏电开关)l
; a1 q+ U" y' L% N+ N5.除厨卫以外,所有插座2.5mm2,计1路。l
5 @3 c1 R% g" a% ?- a6.三个房间壁挂空调(1p、小1.5p、大1.5p)各独放2.5mm2,计3路。l
- z! b1 W- I0 l) r7.客厅柜机空调3p独放主线4MM2,计1路。l! X9 ]9 k' g. ^9 y4 B3 M9 y: Z
共计12路+ s% ~) Q$ U. i, F7 ?
哪种布线更安全?成本差多少?请高手指教!
) C5 C( G* ?# T* d6 G
% i& Q: o) C7 o% I7 K& T8 j |