苏州梅兰日兰XMR家庭终端电器成套箱

XMR-18/7适用房型〔二室一厅〕超级豪华配置(零售价:532.5元)

内部配置:1个断路总开关,7路漏电分开关

总开关→MRB65-63A/2P断路器

分路开关MRB20L-20A/1P+N漏电保护器〔控制插座〕

分路开关MRB20L-20A/1P+N漏电保护器〔控制柜式空调〕

分路开关MRB20L-25A/1P+N漏电保护器〔控制挂壁空调2台〕

分路开关MRB20L-25A/1P+N漏电保护器〔控制厨房〕

分路开关MRB20L-20A/1P+N漏电保护器〔控制卫生间〕

分路开关MRB20L-16A/1P+N漏电保护器〔控制照明〕

分路开关MRB20L-20A/1P+N漏电保护器〔备用〕

本配置的七个分路开关全部采用带漏电保护器,对于漏电.短路及过载故障提供可靠的保护,人一但不小心触电既在0.1秒内自动跳闸,分工也相当的明细,比如在晚上的时候家里插座漏电了,那么控制插座的漏电立即跳闸,而总开关不会跳闸,也不会因此家里全部停电连,电灯还能正常使用,不会导致在夜里看不见东西,为你的家庭电路系统起到全方面的保护。

                                   

【敬告用户】

梅兰日兰电气真假辨别:拨打免费电话:8008282297:语音提示输入产品左边的20位喷码,既可辨别是否真品。

2
发表于 2007-7-17 17:39:01 | 只看该作者

XMR-18/7适用房型〔二室一厅〕超级豪华配置(零售价:532.5元)

西门家那么大,肯定不够用。

回复

使用道具 举报

3
发表于 2007-7-17 22:59:51 | 只看该作者
QUOTE:
以下是引用西门扫雪在2007-7-16 17:24:25的发言:

以下是引用西门扫雪在2007-7-17 9:28:20的发言:
请问我家三室二厅,这个东西够不够用?

现在很多新小区的室内配电箱都是用带漏电保护器的组合式开关代替了我们常见的空气开关,这样从使用角度看更合理,也更安全,但是由于此类开关相当普通空气开关更胖些,所以也需要胖点的配电箱;同时由于这类开关既对漏电情况进行分断,同时也对过流或低压进行分断,所以对开关本身质量要求过高,但有时间开关过于灵敏本人不认为是件好事[em15][em15]

你家三个房间+餐厅应该有4个挂机空调,也就是需要4路单独回路,不建议合用!20A/1P=4

客厅空调柜机1路,20A/1P=1

厨房间插座电源1路,20A/1P=1

卫生间插座电源1路,20A/1P=1

其他间插座电源1路,20A/1P=1

照明1路,16A/1P=1

合计9路!外加63A总开。