现有套房装修业主(亲戚)要求每个回路带漏电现装了双层40路强电箱,先说一楼电表的情况现在还没装正式各户电表所以不知表是多少A的。看了电箱电表的4条都是10方铜线,表后是个63A漏电开关(珠江电器)进线10平方铜线 出线6平方铜线到户(顶层13楼)。到13楼经过32A闸刀再进强电箱,闸刀进强电箱用10平方多支铜线。这就是户外情况! : M+ H' M8 c \; l& \( A
户型4房2厅1阳台1厨2卫,现在强电箱已做了17回路用10个2P带漏电控制。4号房是主人房 " A2 v2 `" {( \1 Z; F; E4 ]
1路 2厅电视墙,所有普插 ) 2P 20安漏电 4平方广东一江多支线
- n V! t- T/ U$ d2路 厅3P柜机 2P 32安漏电 4平方
$ x* l" G) g9 ]& A" G3路 厅所有照明,阳台 2P 10安漏电 2 .5平方 ; f; f; P: R" p4 P1 n
4路 冰箱独立一回路不经2P总开 2P 6安漏电 2.5平方7 l' d7 Z- `/ `( Z Q0 h
5路 阳台滚筒洗衣机 空气能 2P 20安漏电 4平方
4 K$ R m& t* G. D) `+ ^8 _6路 1 ,2, 3 ,4 房照明 主卫照明换气扇(日后可能增加浴霸) 2P 16安漏电 2.5平方% `/ d, w" d% |
7路 1, 2, 3, 4房普插 主卫普插 2P 20安漏电 2.5平方. o" n) y* P6 ]# R
8路 1 ,2小房挂机 公卫照明 换气扇 普插(日后可能增加浴霸) 2P 20安漏电 4平方( 两组 2.5平方到公卫)
; H: i- F( A5 i" r+ j' \4 @9路 3,4房挂机 2P 20安漏电 4平方
/ v9 l* s7 C6 R* M. d10路 厨房插座 照明 (有可能装太阳能带电加热) 2P 20安漏电 6平方2 x8 r9 N2 p! I q1 x' o
这10路配置 及开关安数是否合理 。计划用施耐德 或ABB空开漏电请各位推荐论坛上信誉比较好的淘宝卖家 问题1 来电的6平方主线和户外32安闸刀是否需更换 ,若换要多大,2P总开用多少安。问题2现在的配置还差2P总开的位置,若用DPN带漏电位数能减少很多,但有人说还是2P漏电好真纠结,如何疏剪改动。以上就是强电箱的配置问题 盼各位给以指点