现有套房装修业主(亲戚)要求每个回路带漏电现装了双层40路强电箱,先说一楼电表的情况现在还没装正式各户电表所以不知表是多少A的。看了电箱电表的4条都是10方铜线,表后是个63A漏电开关(珠江电器)进线10平方铜线 出线6平方铜线到户(顶层13楼)。到13楼经过32A闸刀再进强电箱,闸刀进强电箱用10平方多支铜线。这就是户外情况! $ v5 M1 O, i8 @, C
户型4房2厅1阳台1厨2卫,现在强电箱已做了17回路用10个2P带漏电控制。4号房是主人房 0 }2 Z2 P# k( {
1路 2厅电视墙,所有普插 ) 2P 20安漏电 4平方广东一江多支线
4 d; D1 S4 o) F( l) t5 @2路 厅3P柜机 2P 32安漏电 4平方! R8 h4 s8 m, x ^
3路 厅所有照明,阳台 2P 10安漏电 2 .5平方
: u( x* C9 P$ M1 s9 h* I* m- J. g4路 冰箱独立一回路不经2P总开 2P 6安漏电 2.5平方0 M, o8 z. Q+ R% j2 x- v8 R) T0 `
5路 阳台滚筒洗衣机 空气能 2P 20安漏电 4平方5 G: |' X2 v1 a
6路 1 ,2, 3 ,4 房照明 主卫照明换气扇(日后可能增加浴霸) 2P 16安漏电 2.5平方5 s6 n3 _. L* }+ k. L
7路 1, 2, 3, 4房普插 主卫普插 2P 20安漏电 2.5平方
% q" w }5 Z- _: D% W+ X8路 1 ,2小房挂机 公卫照明 换气扇 普插(日后可能增加浴霸) 2P 20安漏电 4平方( 两组 2.5平方到公卫). K. C* w$ e. O# a
9路 3,4房挂机 2P 20安漏电 4平方
" Y3 }4 o4 L1 L10路 厨房插座 照明 (有可能装太阳能带电加热) 2P 20安漏电 6平方
1 j( v2 g( Q+ n) A0 _0 C: u这10路配置 及开关安数是否合理 。计划用施耐德 或ABB空开漏电请各位推荐论坛上信誉比较好的淘宝卖家 问题1 来电的6平方主线和户外32安闸刀是否需更换 ,若换要多大,2P总开用多少安。问题2现在的配置还差2P总开的位置,若用DPN带漏电位数能减少很多,但有人说还是2P漏电好真纠结,如何疏剪改动。以上就是强电箱的配置问题 盼各位给以指点