现有套房装修业主(亲戚)要求每个回路带漏电现装了双层40路强电箱,先说一楼电表的情况现在还没装正式各户电表所以不知表是多少A的。看了电箱电表的4条都是10方铜线,表后是个63A漏电开关(珠江电器)进线10平方铜线 出线6平方铜线到户(顶层13楼)。到13楼经过32A闸刀再进强电箱,闸刀进强电箱用10平方多支铜线。这就是户外情况!
* x" c P1 b6 D) H8 }户型4房2厅1阳台1厨2卫,现在强电箱已做了17回路用10个2P带漏电控制。4号房是主人房
& G: l1 p4 i9 u: \% Y1路 2厅电视墙,所有普插 ) 2P 20安漏电 4平方广东一江多支线
. R) ^) n" W- a5 b5 c0 b% y+ [2路 厅3P柜机 2P 32安漏电 4平方
; i* {( P# H0 T& J1 {+ q3路 厅所有照明,阳台 2P 10安漏电 2 .5平方 3 U5 U/ p% `! o7 P: T0 Z3 J
4路 冰箱独立一回路不经2P总开 2P 6安漏电 2.5平方3 [. F" t7 B$ @" }% E4 v7 w
5路 阳台滚筒洗衣机 空气能 2P 20安漏电 4平方
' Q6 P3 S3 w' H) O6路 1 ,2, 3 ,4 房照明 主卫照明换气扇(日后可能增加浴霸) 2P 16安漏电 2.5平方3 @1 ?: \2 \ D8 H3 v, l. ^
7路 1, 2, 3, 4房普插 主卫普插 2P 20安漏电 2.5平方
5 v7 z/ B( S$ |- }2 z( e8路 1 ,2小房挂机 公卫照明 换气扇 普插(日后可能增加浴霸) 2P 20安漏电 4平方( 两组 2.5平方到公卫)* N$ u3 k+ w2 @0 e
9路 3,4房挂机 2P 20安漏电 4平方& H, i) J4 s2 e& v% S! O7 l
10路 厨房插座 照明 (有可能装太阳能带电加热) 2P 20安漏电 6平方 c7 |' m' E5 D9 |
这10路配置 及开关安数是否合理 。计划用施耐德 或ABB空开漏电请各位推荐论坛上信誉比较好的淘宝卖家 问题1 来电的6平方主线和户外32安闸刀是否需更换 ,若换要多大,2P总开用多少安。问题2现在的配置还差2P总开的位置,若用DPN带漏电位数能减少很多,但有人说还是2P漏电好真纠结,如何疏剪改动。以上就是强电箱的配置问题 盼各位给以指点6 d* ]& F( h7 Q, y- c/ _