现有套房装修业主(亲戚)要求每个回路带漏电现装了双层40路强电箱,先说一楼电表的情况现在还没装正式各户电表所以不知表是多少A的。看了电箱电表的4条都是10方铜线,表后是个63A漏电开关(珠江电器)进线10平方铜线 出线6平方铜线到户(顶层13楼)。到13楼经过32A闸刀再进强电箱,闸刀进强电箱用10平方多支铜线。这就是户外情况!
' B/ h$ y2 V. Y9 g% J/ ?户型4房2厅1阳台1厨2卫,现在强电箱已做了17回路用10个2P带漏电控制。4号房是主人房
7 x( u# e E" r& b9 j+ G$ m6 A1路 2厅电视墙,所有普插 ) 2P 20安漏电 4平方广东一江多支线 - A* e8 H: O) v; F4 v
2路 厅3P柜机 2P 32安漏电 4平方5 o1 n1 v/ ?5 }7 d! u3 \
3路 厅所有照明,阳台 2P 10安漏电 2 .5平方 + T' _6 K* I |* s) A
4路 冰箱独立一回路不经2P总开 2P 6安漏电 2.5平方 L2 X( T& s3 ? D3 M* P, U
5路 阳台滚筒洗衣机 空气能 2P 20安漏电 4平方
. h/ O; A* \' m2 V6路 1 ,2, 3 ,4 房照明 主卫照明换气扇(日后可能增加浴霸) 2P 16安漏电 2.5平方( j: k# R7 P% P B" y
7路 1, 2, 3, 4房普插 主卫普插 2P 20安漏电 2.5平方/ E% [! i; {4 r q( e
8路 1 ,2小房挂机 公卫照明 换气扇 普插(日后可能增加浴霸) 2P 20安漏电 4平方( 两组 2.5平方到公卫)) N% B* a4 ~! }2 _8 z2 o/ F2 f1 H
9路 3,4房挂机 2P 20安漏电 4平方
3 y( ~3 L' `: B& ]! j% k% {* h+ `10路 厨房插座 照明 (有可能装太阳能带电加热) 2P 20安漏电 6平方 D7 o4 H* C- I' V: \
这10路配置 及开关安数是否合理 。计划用施耐德 或ABB空开漏电请各位推荐论坛上信誉比较好的淘宝卖家 问题1 来电的6平方主线和户外32安闸刀是否需更换 ,若换要多大,2P总开用多少安。问题2现在的配置还差2P总开的位置,若用DPN带漏电位数能减少很多,但有人说还是2P漏电好真纠结,如何疏剪改动。以上就是强电箱的配置问题 盼各位给以指点