[求助] 关于改造电路

[复制链接]
跳转到指定楼层
1
发表于 2013-7-18 23:38:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
考虑到改造电路对墙体的损伤和成本,决定新房用电路改造的方式,但有些问题还是要请大家帮忙解惑:
( r# I6 t% q7 K1. 本身存在的电线如果拉不动怎么处理?4 P/ i3 j" v6 w' g7 i
2. 房子本身的电话线可以拉出来换成网线吗?即用电话线的管子穿网线可行吗?
) d7 V6 }4 B! _! A1 q, L0 c  Y. a3. 灯路中间某灯移位是不是意味着和这个灯相连的线都要换新的?
  |. c- m/ Y0 K0 ^4 \% t/ g4. 线粗细的选择是否将整条线路所有设备最大功率的和 进行换算。比如说厨房 冰箱+微波炉+电饭锅+烧水+油烟机+其他。这样算下来4平方的好像不够。根据资料 铜线的电流可以简单的乘以5计算,即4平方*5=20A    那么总功率只有20A*220V=4400w 显然不够所有设备同时开。
/ j3 j! ?0 d3 g" B  r9 y: q0 R$ P: F* |( S: \! z
2
发表于 2013-7-20 01:00:37 | 只看该作者
无论是重排还是改造,开槽的工程量是一样的,所以不存在哪个对墙体损伤多和成本高的情况。/ j- e/ \% e" g' H) ?: g# ?
1、改造嘛,能用的线就尽量用,所以没多少线可啦,线拉不出的情况更少。+ I' B% u! l, b( ]" Y: O
2、土建用的穿线管是20的,粗的很,穿网线一点问题都没有。
: K) c; Z6 W9 M; Q" i2 W9 j3、灯头位置变了,如果不用过路盒,那线是要换的。- i, ^6 ^7 K' v" J1 S; o: A3 B
4、我们常规的快速算法是线径*1.5算功率,而且这个是保守值,4平方线能承载6000瓦。
3 o$ z+ Z! }& Z. `$ l
. ^6 V" o2 o7 q% }5 ]! J1 ]
回复

使用道具 举报

3
 楼主| 发表于 2013-7-20 20:37:26 | 只看该作者
网帆 发表于 2013-7-20 01:00 3 e# H6 ?. l2 V5 H
无论是重排还是改造,开槽的工程量是一样的,所以不存在哪个对墙体损伤多和成本高的情况。  s6 t* f+ k2 {; {
- O1 h  {/ ^' f' r* S/ n
1、改造嘛,能 ...
1 n1 g* j) _( X3 h3 t+ y3 F
多谢网大解惑~~ ( ]) X9 A0 p- V( \( I6 f! z
看样子改造和重排成本上就是一些线的差别了。4 d7 V" X, |7 i2 ?
为了统一线路,看样子我还是选择重排的好
回复

使用道具 举报