求助各位大侠:中央空调外机基础如何做比较合理?做20cm高的混凝土还是工字钢焊接比较好,哪种材质做下来对外机共振有帮助作用呢,装好中央空调的同学能否分享下图片,谢谢了……

2
发表于 2014-5-30 23:06:43 | 只看该作者
这玩意儿还要做基础的?直接丢设备阳台不好了?。。。
回复

使用道具 举报

3
发表于 2014-5-31 00:49:19 | 只看该作者
@susi 同学家有台大空调外机,空调商就让他在院子里浇一个水泥台子,高出地面20公分。
回复

使用道具 举报

4
发表于 2014-6-3 08:48:59 | 只看该作者
家用中央空调室外机(室外机风扇为侧面吹风的)重量不是太重,一般采用做角钢支架挂外墙或放置在设备平台的方式,别墅用中央空调室外机(一般为商用型的,室外机风扇为向上吹风的)一般采用在地面做混凝土基础(两条状或整块状,上平面找平),室外机垫橡胶减震垫后放置在混凝土基础上,共振现象极少发生。采用工字钢焊接做室外机基础的比较少。
回复

使用道具 举报

5
 楼主| 发表于 2014-6-3 15:14:31 | 只看该作者
谢谢冷暖10年的专业回答!看来只要做个找平就可以了
回复

使用道具 举报

6
发表于 2014-6-3 15:40:28 | 只看该作者
曙冰 发表于 2014-6-3 15:14
谢谢冷暖10年的专业回答!看来只要做个找平就可以了

4楼同学就是susi家的空调供货商。