[求助] 家庭如何选用空开和漏电保护器

[复制链接]
跳转到指定楼层
1
发表于 2014-8-24 22:35:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
水电工决定将强电箱里原来开发商的空开和漏电保护器全部换掉,我认为这是好事,就叫他开了单子我去购买。他开了63A2P总空开一只,63A漏电开关一只,1P的20A空开9只,1P32A空开3只,后来我自作主张买了63A2P空开和漏保组合在一起的一只作为总开关,别的全部按照他说的买了,牌子是德力西,我买后告诉水电工,他说我买得太差,建议我买施耐德的,我感觉太贵没必要后来就拉倒了。我最初刚开始装潢埋线之前就要求将厨房插座、卫生间和空调插座老线全部换成4平方的,且卫生间热水器和空调都要单独放线,后来水电工出于某些原因没有完全按照我的意思布线,等我发现时已经晚了,现在的情况是强电箱到卫生间的线是4平方,到卫生间后一分为二,一路4平方到热水器,另一路变成2.5平方到照明和浴霸,厨房间的情况和卫生间差不多,空调倒是全部单独放线的。现在我想将到卫生间、厨房间插座和客厅立式空调插座线路上的1P空开全换成2P带漏保空开,不知是否合适,请大家不吝指导,非常感谢大家!!
6 m' D/ ~) [1 v( \. f/ _
: R) H! `* z! M9 m$ B! L
2
发表于 2014-8-25 02:15:26 | 只看该作者
空开我建议是买合资品牌的,价格虽然贵,但贵是有贵的道理的,8 }( O8 r' X: x6 ^4 L
我见过合资品牌空开的内部构造,用料比国产的足,导致的结果就是反应更灵敏,
: ~5 a8 z4 ]- |2 n7 \9 I5 o3 L8 W水电这种材料上,千万别省银子,关乎人身财产的,人没了,钱留下了有什么用。3 ^( K5 E2 B; @5 |* W' L+ t

+ R# V& `, e1 z! M电工这么布线,原则上没啥大问题,& y2 D( ~. h( U4 I1 Q
卫生间主线4平方,照片和浴霸的功率加起来1000多瓦,其余的供热水器,足够了。! F" e) x( n9 t. |0 W: w, B
厨房主线4平方也行,只是这个4平方的线要一直送到插座密集区才行。3 u& B: |) k0 M/ S

9 I; Z7 v8 |+ D! y% K1P换成2P的,不妥。
9 z* a3 M. }; H6 U# D- D第一是配电箱的容量够不够你这么增加位数,
5 y9 H2 ^" F( T/ q第二是又有了总的漏保,又有了分路漏保,这个电工没法接线啊,9 V" j( C- n; s( s4 k
(这条应该是这么个情况,我咨询下老师傅后再明确答复你)6 z; m% F. S+ c' f! w
应该是二选一,有了总的就不用支路的,有了支路就不用总的
2 {+ L( @! K& G$ h