[求助] 家庭如何选用空开和漏电保护器

[复制链接]
跳转到指定楼层
1楼
发表于 2014-8-24 22:35:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
水电工决定将强电箱里原来开发商的空开和漏电保护器全部换掉,我认为这是好事,就叫他开了单子我去购买。他开了63A2P总空开一只,63A漏电开关一只,1P的20A空开9只,1P32A空开3只,后来我自作主张买了63A2P空开和漏保组合在一起的一只作为总开关,别的全部按照他说的买了,牌子是德力西,我买后告诉水电工,他说我买得太差,建议我买施耐德的,我感觉太贵没必要后来就拉倒了。我最初刚开始装潢埋线之前就要求将厨房插座、卫生间和空调插座老线全部换成4平方的,且卫生间热水器和空调都要单独放线,后来水电工出于某些原因没有完全按照我的意思布线,等我发现时已经晚了,现在的情况是强电箱到卫生间的线是4平方,到卫生间后一分为二,一路4平方到热水器,另一路变成2.5平方到照明和浴霸,厨房间的情况和卫生间差不多,空调倒是全部单独放线的。现在我想将到卫生间、厨房间插座和客厅立式空调插座线路上的1P空开全换成2P带漏保空开,不知是否合适,请大家不吝指导,非常感谢大家!!  y8 i& |" |+ Y5 c
1 k1 w1 Z6 u. k
2楼
发表于 2014-8-25 02:15:26 | 只看该作者
空开我建议是买合资品牌的,价格虽然贵,但贵是有贵的道理的,( O7 N+ A9 c, h& w
我见过合资品牌空开的内部构造,用料比国产的足,导致的结果就是反应更灵敏,
# u, Q5 S6 R; s2 ^水电这种材料上,千万别省银子,关乎人身财产的,人没了,钱留下了有什么用。; k! M  _  w5 U8 K
* e. M, Z/ j7 q/ g# V
电工这么布线,原则上没啥大问题,
: C  U& N: a, X: Z3 }卫生间主线4平方,照片和浴霸的功率加起来1000多瓦,其余的供热水器,足够了。
# i# I6 L6 U7 J8 C3 X厨房主线4平方也行,只是这个4平方的线要一直送到插座密集区才行。
5 C' X1 P/ R: y4 Q" q, R- X
! q% ^) d# L7 G; [( ~1P换成2P的,不妥。
+ ~3 {3 P0 O) k( \+ h5 k第一是配电箱的容量够不够你这么增加位数,' H: L; q' d* K; A2 s
第二是又有了总的漏保,又有了分路漏保,这个电工没法接线啊,) O, n9 p7 q  P
(这条应该是这么个情况,我咨询下老师傅后再明确答复你)
  i( t( B8 _" a应该是二选一,有了总的就不用支路的,有了支路就不用总的
& j5 T  o* \4 P$ I