如图所示,把侧出风做的下出风,由于后面还有个拐角离墙较近,将来回风口离出风口较近,估计只有500mm左右距离,安装师傅说可以把百叶的角度往两边调,请懂的人帮忙看看这样有没有问题

风口.jpg (87.55 KB, 下载次数: 1270)

风口.jpg
2
发表于 2016-1-14 22:12:31 | 只看该作者
这么做问题还是蛮多的,能改还是改掉吧。
这个不是苏瑞的工地么?
回复

使用道具 举报

3
 楼主| 发表于 2016-1-15 08:04:54 | 只看该作者
请问有哪些问题,都已经装好了再改动作太大了啊
回复

使用道具 举报

4
 楼主| 发表于 2016-1-15 08:07:10 | 只看该作者
网帆 发表于 2016-1-14 22:12
这么做问题还是蛮多的,能改还是改掉吧。
这个不是苏瑞的工地么?

请问有哪些问题
回复

使用道具 举报

5
 楼主| 发表于 2016-1-15 09:46:38 | 只看该作者
谢谢网大!
回复

使用道具 举报

6
发表于 2016-1-20 13:18:20 | 只看该作者
会影响空调效果吧
回复

使用道具 举报

7
匿名  发表于 2016-2-1 17:09:18
wjb818932 发表于 2016-1-20 13:18
会影响空调效果吧

出风口与回风口距离过短,肯定有气流短路,影响效果