[热点讨论] 水管试压,堵头渗水,但水压未降,怎么处理?

[复制链接]
跳转到指定楼层
1
发表于 2012-3-18 22:35:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用的进口皮尔萨,打到8.5公斤,40分钟内没有丝毫降压,各接口未出现渗漏,但有三个金属堵头渗水,但不严重,各有一滴水滴。请问怎么处理?难道说极轻微的渗水不影响试压结果?!* X  s; X$ W$ ?5 }% n* n
, G% C8 t$ U1 Z& k  s) i  R0 d
2
发表于 2012-3-18 23:27:51 | 只看该作者
只滴了一滴,那表压肯定不会下降的。3 w1 `) h* M) w! G) ]- T. u
如果持续滴水,那压力一定会下降,如果不下降,那就是表的问题了,可以要求他们换个表重打。
/ ?5 ?- a" e$ U( s: {% T4 s, q: q$ l/ R% c1 A* I
回复

使用道具 举报

3
发表于 2012-3-19 09:14:29 | 只看该作者
网帆 发表于 2012-3-18 23:27
0 c2 n, `3 y& p; i6 j) W& e$ M% h只滴了一滴,那表压肯定不会下降的。3 `/ T  \$ W( l
如果持续滴水,那压力一定会下降,如果不下降,那就是表的问题了,可 ...
; \* G$ _& H/ j7 o3 i" E$ G4 H# q
请问网大  水管试压一般是到0.6帕么  有必要更高一点么
回复

使用道具 举报

4
发表于 2012-3-19 09:59:10 | 只看该作者
whitebat 发表于 2012-3-19 09:14 - \4 E/ s& U: y# e& e
请问网大  水管试压一般是到0.6帕么  有必要更高一点么

$ f5 i% ?7 S5 Q% r0.6也可以的,如果能打到0.8就更好了。
回复

使用道具 举报

5
发表于 2012-3-19 10:39:50 | 只看该作者
看到知名ID的帖子,连忙上来顶一个。# T, l( B! }$ J1 T5 p& K6 @

4 R. N. l# |5 c网帆把我要说的都说了,那我走了。
回复

使用道具 举报

6
发表于 2012-7-13 13:56:45 | 只看该作者
这些东西我没这脑子记了。