用的进口皮尔萨,打到8.5公斤,40分钟内没有丝毫降压,各接口未出现渗漏,但有三个金属堵头渗水,但不严重,各有一滴水滴。请问怎么处理?难道说极轻微的渗水不影响试压结果?!
! x, d" s$ C$ f8 b
- R6 |( I" n0 G3 @# Z$ u' }
2
发表于 2012-3-18 23:27:51 | 只看该作者
只滴了一滴,那表压肯定不会下降的。
: M) |/ a6 _6 s* A3 b& x; D如果持续滴水,那压力一定会下降,如果不下降,那就是表的问题了,可以要求他们换个表重打。
& }5 A+ N8 C4 h' `5 X+ u
! u9 ]$ w7 d2 l- A
回复

使用道具 举报

3
发表于 2012-3-19 09:14:29 | 只看该作者
网帆 发表于 2012-3-18 23:27 # U' F1 Z$ a1 [* n; D
只滴了一滴,那表压肯定不会下降的。! Z" J, M; U" T0 q) U' j4 D! V
如果持续滴水,那压力一定会下降,如果不下降,那就是表的问题了,可 ...

0 l2 s7 F# Q+ X/ z2 ?5 z2 E6 c请问网大  水管试压一般是到0.6帕么  有必要更高一点么
回复

使用道具 举报

4
发表于 2012-3-19 09:59:10 | 只看该作者
whitebat 发表于 2012-3-19 09:14 ! l4 X, k! x. i5 i+ a9 K% ~
请问网大  水管试压一般是到0.6帕么  有必要更高一点么

. p, y9 k' G- g+ M0.6也可以的,如果能打到0.8就更好了。
回复

使用道具 举报

5
发表于 2012-3-19 10:39:50 | 只看该作者
看到知名ID的帖子,连忙上来顶一个。) w% R6 D3 w; j" j) F. ]) _; U, N, Z

- F1 F- n0 j8 j9 y) U! A- o. l网帆把我要说的都说了,那我走了。