查看: 8115|回复: 5
打印 上一主题 下一主题

[热点讨论] 水管试压,堵头渗水,但水压未降,怎么处理?

[复制链接]
跳转到指定楼层
1
发表于 2012-3-18 22:35:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用的进口皮尔萨,打到8.5公斤,40分钟内没有丝毫降压,各接口未出现渗漏,但有三个金属堵头渗水,但不严重,各有一滴水滴。请问怎么处理?难道说极轻微的渗水不影响试压结果?!0 U# p( d: T: X% d8 A  ~
* G; Z1 ?8 p( z( A' n
2
发表于 2012-3-18 23:27:51 | 只看该作者
只滴了一滴,那表压肯定不会下降的。
7 w) {9 c( ]1 d5 G2 j如果持续滴水,那压力一定会下降,如果不下降,那就是表的问题了,可以要求他们换个表重打。
7 }! {+ L; ^+ K0 x% f$ n* h5 T4 b4 t2 k# p" y
回复

使用道具 举报

3
发表于 2012-3-19 09:14:29 | 只看该作者
网帆 发表于 2012-3-18 23:27 * v+ a$ r1 H9 Y! Y9 u- `$ Z
只滴了一滴,那表压肯定不会下降的。
4 m3 A3 w7 |0 p如果持续滴水,那压力一定会下降,如果不下降,那就是表的问题了,可 ...
# p3 [" N+ ~. ^$ `
请问网大  水管试压一般是到0.6帕么  有必要更高一点么
回复

使用道具 举报

4
发表于 2012-3-19 09:59:10 | 只看该作者
whitebat 发表于 2012-3-19 09:14 % |* ]4 @/ P9 n- I
请问网大  水管试压一般是到0.6帕么  有必要更高一点么
! r* I4 q4 d/ k" z5 h
0.6也可以的,如果能打到0.8就更好了。
回复

使用道具 举报

5
发表于 2012-3-19 10:39:50 | 只看该作者
看到知名ID的帖子,连忙上来顶一个。6 i4 U. S6 k5 C4 g0 f/ m

" S; ^* |0 W6 `) X1 n网帆把我要说的都说了,那我走了。
回复

使用道具 举报

6
发表于 2012-7-13 13:56:45 | 只看该作者
这些东西我没这脑子记了。