查看: 9170|回复: 5
打印 上一主题 下一主题

[热点讨论] 水管试压,堵头渗水,但水压未降,怎么处理?

[复制链接]
跳转到指定楼层
1
发表于 2012-3-18 22:35:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用的进口皮尔萨,打到8.5公斤,40分钟内没有丝毫降压,各接口未出现渗漏,但有三个金属堵头渗水,但不严重,各有一滴水滴。请问怎么处理?难道说极轻微的渗水不影响试压结果?!% R5 y2 `3 w. J* D
/ K3 ?; Y5 Z4 ^. D( E- \
2
发表于 2012-3-18 23:27:51 | 只看该作者
只滴了一滴,那表压肯定不会下降的。
" g8 P& x* q/ O$ v如果持续滴水,那压力一定会下降,如果不下降,那就是表的问题了,可以要求他们换个表重打。- l$ `0 H& f6 O2 O8 ?( x

# M  s8 t- E+ @6 h6 P# _7 c! B
回复

使用道具 举报

3
发表于 2012-3-19 09:14:29 | 只看该作者
网帆 发表于 2012-3-18 23:27 8 v% G5 b" r' ]. G2 g
只滴了一滴,那表压肯定不会下降的。
5 c" g. D  \0 T/ o* H' @; Q如果持续滴水,那压力一定会下降,如果不下降,那就是表的问题了,可 ...
" |) l, f! k1 r8 Y0 T
请问网大  水管试压一般是到0.6帕么  有必要更高一点么
回复

使用道具 举报

4
发表于 2012-3-19 09:59:10 | 只看该作者
whitebat 发表于 2012-3-19 09:14 - {+ ^8 ], p" q, Y
请问网大  水管试压一般是到0.6帕么  有必要更高一点么
- M% c2 I$ v$ r1 x9 x
0.6也可以的,如果能打到0.8就更好了。
回复

使用道具 举报

5
发表于 2012-3-19 10:39:50 | 只看该作者
看到知名ID的帖子,连忙上来顶一个。  D: M  L- |5 y
8 p$ q! p$ x9 E- p3 q
网帆把我要说的都说了,那我走了。
回复

使用道具 举报

6
发表于 2012-7-13 13:56:45 | 只看该作者
这些东西我没这脑子记了。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册