用的进口皮尔萨,打到8.5公斤,40分钟内没有丝毫降压,各接口未出现渗漏,但有三个金属堵头渗水,但不严重,各有一滴水滴。请问怎么处理?难道说极轻微的渗水不影响试压结果?!
: s! |& l1 e# q- J7 A& ~4 F1 R, g9 `& I9 s
2楼
发表于 2012-3-18 23:27:51 | 只看该作者
只滴了一滴,那表压肯定不会下降的。
+ w- m: g% U" G5 x7 s- k' ~, y- r3 w如果持续滴水,那压力一定会下降,如果不下降,那就是表的问题了,可以要求他们换个表重打。4 V7 N4 k" u( }5 E+ ]

7 C; S# V3 W% H: q" K
回复

使用道具 举报

3楼
发表于 2012-3-19 09:14:29 | 只看该作者
网帆 发表于 2012-3-18 23:27
- {1 B( C4 ?( W2 R只滴了一滴,那表压肯定不会下降的。
  F+ K2 d) U+ _0 y" L如果持续滴水,那压力一定会下降,如果不下降,那就是表的问题了,可 ...
1 B! `; c( `9 @1 T! S9 N" d
请问网大  水管试压一般是到0.6帕么  有必要更高一点么
回复

使用道具 举报

4楼
发表于 2012-3-19 09:59:10 | 只看该作者
whitebat 发表于 2012-3-19 09:14 # s5 n. }# c$ x8 d% l1 |9 |3 @
请问网大  水管试压一般是到0.6帕么  有必要更高一点么

* V' V, c+ U% O" z4 I* ^# J0.6也可以的,如果能打到0.8就更好了。
回复

使用道具 举报

5楼
发表于 2012-3-19 10:39:50 | 只看该作者
看到知名ID的帖子,连忙上来顶一个。
' h3 h, e) x% B+ z6 l" j; K" F9 r0 ]* d
网帆把我要说的都说了,那我走了。
回复

使用道具 举报

6楼
发表于 2012-7-13 13:56:45 | 只看该作者
这些东西我没这脑子记了。