发表于 2012-5-26 00:20:08 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前天上午,约好了去城市嘉苑看空调的定位情况,
我去的时候工人刚开始着手,是怎么定位的呢,
空调的包装纸箱上按1:1的比例标有四个螺丝的定位点,他们就拿着这块纸箱靠的天花板上,
一个人在上面摆布,另一个人在下面指挥:左,左,再往左一点点,好了,往后一点。。。。。

当时看的我毛骨悚然,这样定位能准吗?
当即让他们停止,下楼去车里取了激光水平仪和打线器拿上来,



测了客厅两边的距离后,在天花板上画了一根吊顶边线,
然后用卷尺测量取了出风口中点,这才定了一个精确的位置。



2
发表于 2012-5-26 08:30:36 | 只看该作者
{:soso_e179:}在网大眼里揉不得任何沙子,这样定位肯定精确了
回复

使用道具 举报

3
发表于 2012-5-26 09:34:44 | 只看该作者
{:soso_e113:}呵呵~又学习了一招,原来安装空调要酱紫的。
回复

使用道具 举报

4
发表于 2012-5-26 10:21:45 | 只看该作者
专业的人要有专业的工具才更能做好专业的事!
回复

使用道具 举报

5
发表于 2012-5-26 13:22:33 | 只看该作者
指中央空调吧?
回复

使用道具 举报

6
发表于 2012-5-26 14:00:48 | 只看该作者
hans 发表于 2012-5-26 13:22
指中央空调吧?

嗯,是的。
回复

使用道具 举报

7
发表于 2012-5-27 22:23:04 | 只看该作者
装饰界里的定位系统
回复

使用道具 举报

8
发表于 2012-6-13 16:37:48 | 只看该作者
网大的专业工具随身携带呀!
回复

使用道具 举报

9
发表于 2012-6-29 20:28:42 | 只看该作者
专业
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册