查看: 5779|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

[材料知识] 水电知识

[复制链接]
跳转到指定楼层
1
发表于 2013-7-10 16:40:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位TX家里如果是用铸铁浴缸的话
4 @+ ]. c& o& u- N9 c  V8 D记得一定要从等电位拉一根4平方以上的线过来8 j% t4 e6 G& |! l: E
否则有很小很小的几率发生雷雨天在浴缸里洗澡被雷击的情况
9 o6 P; ^/ f0 @% W2 W& J虽然现在的新楼盘楼顶应该都是有避雷针的,但是小心总是没错的7 [) R. R# {& x: Y/ f( o3 U  }" {
一、水路部分 ! {) C  b, _' y& l
(一)水路设计首先要想好与水有关的所有设备,比如:净水器、热水器、厨宝、马桶和洗手盆等,它们的位置、安装方式以及是否需要热水; ( p  r4 ^: }1 J* w5 |) o
(二)要提前想好用燃气还是电的热水器,避免临时更换热水器种类,导致水路重复改造;
$ _1 A" e+ T( w+ ?2 H. c(四)洗衣机位置确定后,洗衣机排水可以考虑把排水管做到墙里面的,漂亮、方便;
0 l7 O  o/ i, {" v6 }& s8 p(七)收房的时候应该注意检查厨房、卫生间每个排水口是否通畅,如果排水缓慢应该及时让物业疏通;装修期间应该对排水口进行保护,特别是在厨卫贴瓷砖期间,最容易造成水泥落入排水口导致堵塞;
/ w- i# e& ~/ V- B1 Z$ D( y' c(八)铺完厨卫地砖后应该放水检查,看看地漏排水是否顺畅(以去掉地漏上盖后的排水速度为准,因为大部分深水封地漏都存在排水缓慢的问题); * Q$ z/ Y4 `# T" ^6 E
(九)如要封闭多余地漏,一定要将排水管和地漏间的缝隙堵死,防止水流倒溢;
4 B9 ~4 @. ^6 a: z& c(十一)还有一点尤其重要,洗衣机地漏最好别用深水封地漏,我家安装洗衣机的师傅一听我用的深水封地漏,说:“这种深水封洗衣机地漏十家有九家下不去水。”结果我家很不幸地成为了那90%。究其原因主要是因为深水封地漏有一个普遍的特点就是下水慢,用于淋浴间等位置的深水封地漏,由于下水量不大,地漏基本还能满足排水需要;但洗衣机的排水速度非常快,排水量大,深水封地漏的下水速度根本无法满足,结果直接导致水流倒溢; " H4 }' I& P! _! A; w
(十二)水路改造时,给以后安装电热水器、分水龙头等预留的冷、热水上水管应该注意四点:1、保证间距15厘米(现在大部分电热水器、分水龙头冷热水上水间距都是15厘米,也有个别的是10厘米); 2、冷、热水上水管口高度一致; 3、冷、热水上水管口垂直墙面,以后贴墙砖也应该注意别让瓦工弄歪了(不垂直的话,以后的安装可就费劲了); 4、冷、热水上水管口应该高出墙面两厘米,铺墙砖时还应该要求瓦工铺完墙砖后,保证墙砖与水管管口同一水平。尺寸不合适的话,以后安装电热水器、分水龙头等,很可能需要另外购买管箍,内丝等连接件才能完成安装;
  p* s* I$ R* W, g6 V" \(十三)卫生间地面一定别忘了做防水,特别是地面开槽的。淋浴区如果不是封闭淋浴房的话,墙面防水应该做到180厘米高,以防日后“墙体出汗”。在抹水泥前一定要做24小时闭水试验,没有问题了才能铺砖;
' C! W' Q+ d4 T  R' j1 M二、电路部分 2 L' w$ K1 x" B
(十四)电路的设计一定要详细考虑可能性、可行性、可用性之后再确定。谁也不愿意在新家的墙上地上满拉电线。电路设计同时还应该注意其灵活性,有时候也不能太“周全”了。死抗着总结出一个比较简单的原则:在电器插头比较集中的位置考虑将来接一个插线板,效果往往要好于设置满墙的插座; 7 L- F6 E# l- D/ e5 w6 p6 d7 k% L
(十八)环绕的音响线应该在电路改造时就应埋好。
4 Z7 l/ q( y4 I5 V% r4 M(十九)注意强弱电线不能在同一管道内,会有干扰;
# ?& w) u- E# M) P" i- O(二十五)带有镜子和衣帽钩的空间,要考虑镜面附近的照明; - W* d$ i, R5 H3 p( n' w
(二十六)客厅、主卧、卫生间应根据个人生活习惯和方便性考虑预设电话线; * q! M# o) T6 i8 B8 l# P
(二十九)插座的位置很重要,常有插座正好位于床头柜后边,造成柜子不能靠墙的情况发生。让插座尽可能的把边一般不会出错,但如果你把插座的位置留得不当不正,就有可能与后期的家具摆放或者电器安装发生冲突0 W2 ]4 Q$ M9 W' l" Q
(三十)有些厨房的插座还是带开关的方便,以避免例如日后电饭锅插头要时常拔来拔去的不方便。& F* \4 Y1 n. f  v( P( L5 ]
(三十二)电工规范中,要求埋暗管必须用PVC管,有接头的地方必须留面板,以备检测用。而实际操作中,为了美观,很多工人都选择把面板堵死了,大家自己权衡利弊吧;
1 A8 T8 `. F# v: J" o; }6 S8 X三、水电路综合部分
3 g8 b6 r1 R" g5 \8 Q4 {(三十六)水电路改造要留图纸、拍照片,最好能标明尺寸,因为后期卫生间墙面安装浴室挂件、热水器、橱柜等等涉及打孔的情况最多,处理不当容易破坏水电路管线;
4 `( [' r  \9 E6 m8 u  a(三十八)水电改造是最大的隐蔽工程,也是增项里面最贵的一项,不能工人说多少就是多少,要看他们是不是按常规的方式走管,例如:该穿墙的偏给你绕着墙面走,原本两管开一槽的硬要算双槽;& Q/ A) i1 f9 g$ ?- Z
再看电路部分
5 R2 d& @0 @/ \家居中一般指弱电为电话、电视、宽带等,强电为电源线。两者不能同穿一根管内,平行距离为300mm以上。强电(220V或380V等电力线)弱电(电话电视AV宽带报警监控对讲等传送信号的线缆)在布线的时候坚决不能走在一起!平行走线套管铺设相距50CM以上插座相距20CM以上而电视属于弱电的较高频信号会对低频的电话和宽带信号有影响应分别套管铺设!
2 w- x' \& v/ V8 R( [' H
& j3 g% N5 K2 R& S
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表