查看: 8165|回复: 13
打印 上一主题 下一主题

[热点讨论] 卫生间的等电位联结端子箱,你家是怎么处理的?

[复制链接]
跳转到指定楼层
1
发表于 2014-10-30 21:35:00 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
         前些天在某装修公司巧遇南通市装饰装修行业协会(商会)服务中心的邢汉林技术总监,他说在督促装修公司在装修过程中必须启用等电位联结端子。这是国家装修装饰行业的强制规定,但目前几乎没有装修公司(包括所有水电工)重视这个规定。, h) U. r" f7 t, ]3 b( j
         所以发帖大家讨论一下,卫生间等电位联结端子箱要不要启用,如果用怎么联结!

5 X- w! b7 e7 P( B  百度如是说:等电位即是等电势。在一个带电线路中如果选定两个测试点,测得它们之间没有电压即没有电势差,则我们就认定这两个测试点是等电势的,它们之间也是没有阻值的。 建筑中的等电位联结,是将建筑物中各电气装置和其它装置外露的金属及可导电部分与人工或自然接地体用导体连接起来,以减少电位差。
- y! f& @3 [& i' [' Q: T: Q+ [, w$ D  等电位连接(也叫联结)有以下几种定义。: q7 z$ I" }" s* ~) Y) J
雷电与避雷工程一书对等电位定义“等电位连接是把建筑物内、附近的所有金属物,如混凝土内的钢筋、自来水管、煤气管及其它金属管道、机器基础金属物及其它大型的埋地金属物、电缆金属屏蔽层、电力系统的零线、建筑物的接地线统一用电气连接的方法连接起来(焊接或者可靠的导电连接)使整座建筑物成为一个良好的等电位体。”5 m: I7 R3 r" a/ x" x
建筑物防雷设计规范GB50057-94对等电位连接定义 “将分开的装置、诸导电物体用等电位连接导体或电涌保护器连接起来以减小雷电流在它们之间产生的电位差。”
# r8 g/ m3 L, B, o2 t6 H安全规则: S7 y( Z+ E( B* ]$ ~: G+ x
编辑3 @) B/ m* {+ F8 m; U
在电气安全技术不断地发展和更新的进程中,人们注意到,大量电气事故是由过大的电位差引起的。为防止过大的电位差而导致的种种电气事故,20世纪60年起,国际上推广等电位联结安全技术的应用,新建建筑物中基本上都采用了等电位联结。/ d# D: a3 e% A% t
等电位连接# b0 Z/ ~0 y5 \- b
等电位连接# g7 a  i3 U' l1 e: `  \
国际上非常重视等电位连接的作用,它对用电安全、防雷以及电子信息设备的正常工作和安全使用,都是十分必要的。根据理论分析,等电位连接作用范围越小,电气上越安全。
. [5 x, v3 p; H7 o( Y9 H& a. N等电位联结分为:总等电位联结(MEB)和局部等电位联结(LEB) 。国家建筑标准设计图集《等电位联结安装》(02D501-2)对建筑物的等电位联结具体做法作了详细介绍。
8 f: J6 q/ d( Y# J) _$ Z$ a5 j3 K总等电位联结做法是通过每一进线配电箱近旁的总等电位联结母排将下列导电部分互相连通:进线配电箱的PE(PEN)母排、公用设施的上、下水、热力、煤气等金属管道、建筑物金属结构和接地引出线。它的作用在于降低建筑物内间接接触电压和不同金属部件间的电位差,并消除自建筑物外经电气线路和各种金属管道引入的危险故障电压的危害。
+ c3 H/ j1 J. P$ v局部等电位联结做法是在一局部范围内通过局部等电位联结端子板将下列部分用6mm2黄绿双色塑料铜芯线互相连通:柱内墙面侧钢筋、壁内和楼板中的钢筋网、金属结构件、公用设施的金属管道、用电设备外壳(可不包括地漏、扶手、浴巾架、肥皂盒等孤立小物件)等。一般是在浴室、游泳池、喷水池、医院手术室、农牧场等场所采用。要求等电位联结端子板与等电位联结范围内的金属管道等金属末端之间的电阻不超过3Ω。
+ V! f$ y1 R; n7 d0 y. y2等电位连接的要求- e" M% V' F( E6 j
编辑0 [! H  W2 x) \# B+ q4 t5 J  r4 {
一、所有进入建筑物的外来导电体均应在 LPZ 0A 或 LPZ 0B 与 LPZ1 区的界面处做等电位连接。当外来导电体、电力线、通信线在不同地点进入建筑物时,宜设若干等电位连接带,并应就近连到环形接地体、内部环形导体(均压环)或此类钢筋上。它们在电气上是贯通的并连通到接地体,含基础接地体。, J  X* P# S5 o- j/ J2 k& b
环形接地体和内部环形导体应连到钢筋或金属立面等其它屏蔽构件上,宜每隔 5m 连接一次。
/ B  G5 c' @: b+ h! m二、各后续防雷区界面处的等电位连接也应采用本条一款的一般原则。
8 m3 A: {% Y5 u, \, A! h9 v穿过防雷区界面的所有导电物、电力线、通信线均应在界面处做等电位连接。应采用一局部等电位连接带做等电位连接,各种屏蔽结构或设备外壳等其它局部金属物也连到该带。; J: K. N& L/ j8 N, }
用于等电位连接的接线夹和电涌保护器应分别估算通过的雷电流。' P. `( X4 q0 u% @7 v1 d, V2 z
三、所有电梯轨道、吊车、金属地板、金属门框架、设施管道、电缆桥架等大尺寸的内部导电物,其等电位连接应以最短路径连到最近的等电位连接带或其它已做了等电位连接的金属物,各导电物之间宜附加多次互相连接。
8 j& ~2 N0 ]$ K. d# U! C四、一信息系统的所有外露导电物应建立—等电位连接网络。由于按照规定实现的等电位连接网络均有通大地的连接,每个等电位连接网不宜设单独的接地装置。
) w6 j. {  `  }% X' E# \7 L' @1 ~- q3等电位连接网络
: a' g. e1 ~3 S) K编辑: n2 f& b" e( }8 S, M
由一个系统的诸外露导电部分做等电位连接的导体所组成的网络叫等电位连接网络。
1 h, G- a. \6 [3 a一信息系统的各种箱体、壳体、机架等金属组件与建筑物的共用接地系统的等电位连接应采用以下两种基本形式的等电位连接网络之一:S 型星形结构和M型网形结构。/ h1 ^) @' t: k4 U0 ^+ Z- X
当采用S型等电位连接网络时,信息系统的所有金属组件,除等电位连接点外,应与共用接地系统的各组件有大于 10kV、1.2/50μs 的绝缘。! _6 O1 q2 k) M7 K0 ^# w* G% z
通常,S 型等电位连接网络可用于相对较小、限定于局部的系统,而且所有设施管线和电缆宜从ERP处附近进入该信息系统。
) J8 s3 G7 Z2 y9 b: vS 型等电位连接网络应仅通过唯一的一点,即接地基准点ERP组合到共用接地系统中去形成 Ss 型等电位连接。在这种情况下,设备之间的所有线路和电缆当无屏蔽时宜按星形结构与各等电位连接线平行敷设,以免产生感应环路。用于限制从线路传导来的过电压的电涌保护器,其引线的连接点应使加到被保护设备上的电涌电压最小。5 W/ o" h! ^' w3 ~  Y8 b
当采用M型等电位连接网络时,一系统的各金属组件不应与共用接地系统各组件绝缘。M型等电位连接网络应通过多点连接组合到共用接地系统中去,并形成Mm型等电位连接。
; L; [/ ~8 t9 j3 V! @8 Y通常,M型等电位连接网络宜用于延伸较大的开环系统,而且在设备之间敷设许多线路和电缆,以及设施和电缆从若干点进入该信息系统。
+ u$ k) J$ }7 R! ^: l9 _* O- F在复杂系统中,M 型和 S 型等电位连接网络这两种型式的优点可组合在一起。一个 S 型局部等电位连接网络可与一个M型网形结构组合在一起。一个 M 型局部等电位连接网络可仅经一接地基准点 ERP 与共用接地系统相连,该网络的所有金属组件和设备应与共用接地系统各组件有大于 10kV、1.2/50μs 的绝缘,而且所有设施和电缆应从接地基准点附近进入该信息系统,低频率和杂散分布电容起次要影响的系统可采用这种方法。* J9 |. D- u7 @0 H" g; T
等电位联结主要是起各种保护作用:4 j' ^6 `! ]9 U
1.雷击保护IEC标准中指出,等电位连接是内部防雷措施的一部分。当雷击建筑物时,雷电传输有梯度,垂直相邻层金属构架节点上的电位差可能达到10kV量级,危险极大。但等电位联结将本层柱内主筋、建筑物的金属构架、金属装置、电气装置、电信装置等连接起来,形成一个等电位连接网络,可防止直击雷、感应雷、或其他形式的雷,避免火灾、爆炸、生命危险和设备损坏。( H) I0 P# R+ e% x0 M7 B
2.静电防护静电是指分布在电介质表面或体积内,以及在绝缘导体表面处于静止状态的电荷。传送或分离固体绝缘物料、输送或搅拌粉体物料、流动或冲刷绝缘液体、高速喷射蒸汽或气体,都会产生和积累危险的静电。静电电量虽然不大,但电压很高,容易产生火花放电,引起火灾、爆炸或电击。等电位联结可以将静电电荷收集并传送到接地网,从而消除和防止静电危害。- S8 _# t) w7 v' s4 f- S* g% Y) u
3.电磁干扰防护在供电系统故障或直击雷放电过程中,强大的脉冲电流对周围的导线或金属物形成电磁感应,敏感电子设备处于其中,可以造成数据丢失、系统崩溃等。通常,屏蔽是减少电磁波破坏的基本措施,在机房系统分界面做的等电位连接,由于保证所有屏蔽和设备外壳之间实现良好的电气连接,最大限度减小了电位差,外部电流不能侵入系统,得以有效防护了电磁干扰。9 e, K1 b& ]0 \8 b
4.触电保护1999年6月开始实行的新的建设部《住宅设计规范》中,有一项不太引人瞩目的条款:城镇新建住宅中的卫生间宜做等电位连接。专家通俗的解释是:浴室等电位连接就是保护你不会在洗澡的时候被电着。电热水器、坐浴盆、电热墙,浴霸以及传统的电灯……都有漏电的危险,电气设备外壳虽然与PE线联结,当仍可能会出现足以引起伤害的电位,发生短路、绝缘老化、中性点偏移或外界雷电而导致浴室出现危险电位差时,人受到电击的可能性非常大,倘若人本身有心脑方面疾病,后果更严重。等电位联结使电气设备外壳与楼板墙壁电位相等,可以极大地避免电击的伤害,其原理类似于站在高压线上的鸟,因身体部位间没有电位差而不会被电击。
% W& F  ?6 l; |5.接地故障保护若相线发生完全接地短路,PE线上会产生出的故障电压。有等电位联结后,与PE线连接的设备外壳及周围环境的电位都处于这个故障电压,因而不会产生电位差引起的电击危险。% H8 t$ D! }4 Y) c
等电位联结只是简单的导线的连接,并无深奥的理论和复杂的技术要求。其所用设备仅是等电位箱和铜导线,投资不大,却能极大地消除安全隐患。[1] / e8 n" g& |8 H7 E7 a

/ P5 l) ?6 j7 b" R5 }: e2 ]
2
 楼主| 发表于 2014-10-30 21:37:31 | 只看该作者

' J% u; N$ G  J; G5 A* q9 }" ?2 s$ V! F
回复

使用道具 举报

3
发表于 2014-10-31 08:38:56 | 只看该作者
等电位联结在工程上引用很广泛,因为不做就验收不过关
( P7 m5 X' I. G2 H  k- u* Y现在网友们接触最多的就是商品毛坯房,每户都有。同样道理,不做好等电位联结验收同样不合格。
0 N$ m% a9 z. b; ~1 l2 g' N可惜的事,大家没有重视起来----全部被装修公司废掉了。1 f7 j- s% W1 |6 M$ S
其实室内的等电位联结和建筑体的避雷针同样重要。出事同样不得了,所以国家才强行规定必须要等电位联结的。
: z- I% f0 l) D) ~! u0 J$ a各位网友看明白了是不是觉得很可怕- c) q( q9 j, W5 V
/ c" K& l( ~/ o7 a* S
回复

使用道具 举报

4
发表于 2014-10-31 08:43:27 | 只看该作者
这个好像一般看到了也不知道什么意思。1 E: C( ~, Q% @9 T9 r
1 E5 O$ i; |* @) z
回复

使用道具 举报

5
 楼主| 发表于 2014-10-31 08:44:48 | 只看该作者
据说是装修装饰规范强制要求的!4 \6 w. ^  F" ?' A
. m" ^( b- `2 C; g3 M8 T8 @
回复

使用道具 举报

6
发表于 2014-10-31 08:46:19 | 只看该作者
要是过一段时间南通的报纸或者媒体上有那么一个新闻:
1 X- T( d4 `0 I# A# p" d& x( u**地区**小区有业主在卫生间室内遭受电击。本贴肯定会火:3 y7 ^" ?0 W" B8 x
- k$ w3 ^7 i1 V
回复

使用道具 举报

7
发表于 2014-10-31 15:27:04 | 只看该作者
我咨询过我一做工程的朋友,这些都是原理,具体怎么接挺麻烦的,我说的具体,比如你如何接到五金件上,预留线后期安装时焊接还是怎么弄,忘了哪里看到国外的浴室五金都配有等电位接线的造型设计,而国内只出了规范,但貌似没有具体施工工艺的说法- ]4 h+ }0 W9 q1 a. g0 O/ {
! h4 U3 |' X( P  @
回复

使用道具 举报

8
 楼主| 发表于 2014-11-1 10:50:58 | 只看该作者
是的,国内的五金龙头没有这方面的规范!" c( U( m- y, \) {2 `
那么要想做等电位联结,可以用4平方多股线连到水龙头接头处。多股线绕在水龙头螺纹处。装饰盖挡住,也就什么都看不到了!
2 P/ }* o" S. b- S5 H0 t- a
3 E. j. o7 F  B3 W2 S' j0 [
回复

使用道具 举报

9
发表于 2014-11-1 23:53:33 | 只看该作者
楼主的帖子内容太多照本宣科,
: q6 L1 L- `, s5 C# X当年我们高中政治老师就是这么上的,要是在课在下午上,能趴下一片。0 B4 Z8 f' t; p3 i
用简单的话来描述,就是卫生间里的设备有金属部分的,都要用导线连到等电位盒子里的钢片上。
+ y& q4 y) ?/ v1 R/ v: q. q好了,课上完了,下课。
- m5 R6 n* s6 v) I# I# j4 a: h5 w. \4 c% G7 v
回复

使用道具 举报

10
发表于 2014-11-1 23:57:24 | 只看该作者
soupman 发表于 2014-10-31 15:27:04
0 E6 O. j$ K  N; L6 e我咨询过我一做工程的朋友,这些都是原理,具体怎么接挺麻烦的,我说的具体,比如你如何接到五金件上,预留线后期安装时焊接还是怎么弄,忘了哪里看到国外的浴室五金都配有等电位接线的造型设计,而国内只出了规范,但貌似没有具体施工工艺的说法

) f4 L2 y! H* |5 A6 Q只有规范,没有具体实施方法。
% J& C& e" J& s这个总结的好。
% c# k0 r) P0 c$ [% R% U2 @我再补充一点,国家应该立法强制实施并规定处罚办法,同事,设备厂家生产适合施工的产品。% x  M% P  b2 ~; I2 \
0 |6 c4 Y- P/ z# P- r* |) u9 b" g! K4 a
回复

使用道具 举报

11
 楼主| 发表于 2014-11-2 08:29:27 | 只看该作者
因为不懂,所以请教度娘的。理论上的,呵呵!
1 u$ f6 |1 O& Y5 S1 u' f; e5 U( ]6 n. b但是好像没有看到哪一家做的。
回复

使用道具 举报

12
发表于 2014-11-3 12:34:15 | 只看该作者
卫生间的金属部分是指什么?龙头?浴霸?内行的人进来讲讲
回复

使用道具 举报

13
 楼主| 发表于 2014-11-6 18:54:54 | 只看该作者
一般指水龙头!
回复

使用道具 举报

14
发表于 2016-1-21 22:29:13 | 只看该作者
搞了半天就是没人做过,没人说得明白
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表