查看: 21832|回复: 19
打印 上一主题 下一主题

[求助] 格力中央空调制热差,怎么破?

[复制链接]
跳转到指定楼层
1
发表于 2015-1-8 23:10:37 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在孙老板那里安装的格力中央空调,装的时候我也没去现场,工人自己搞的,现在我测试了一下开了3个小时,房间都感觉不到热。但是我站高一点想摸摸出风口,明显觉得天花板下面那一块比较热。我怀疑会不会因为出风口是平吹的,热空气都在上面,结果热空气还没下来就被回风口吸掉了,所以整个房间怎么都热不了。有什么解决办法吗?大家的中央空调制热怎么样啊?
2
发表于 2015-1-9 11:22:15 | 只看该作者
等看解释,我们家也是孙老板装的,目前还没有入住,还没试过机呢。
回复

使用道具 举报

3
 楼主| 发表于 2015-1-9 11:28:35 | 只看该作者
jsntcherry 发表于 2015-1-9 11:22
等看解释,我们家也是孙老板装的,目前还没有入住,还没试过机呢。

我们家装的时候我没在场。。。。。我知道有没有这个原因
回复

使用道具 举报

4
 楼主| 发表于 2015-1-9 11:48:00 | 只看该作者
jsntcherry 发表于 2015-1-9 11:22
等看解释,我们家也是孙老板装的,目前还没有入住,还没试过机呢。

你试试你家制热怎么样?
回复

使用道具 举报

5
发表于 2015-1-9 13:53:29 | 只看该作者
空调出风口位置是否有灯带灯槽?如果有的话那是斜下出风被灯槽挡住了,所有制热效果不好,拍张照来看看
回复

使用道具 举报

6
发表于 2015-1-9 14:14:32 | 只看该作者
拍两张照片来看看,一张整体图,一张出风口内部,
水电刚结束时的照片如果能提供下那是更好了。

问题发现后,打给孙老板,他怎么说?
回复

使用道具 举报

7
 楼主| 发表于 2015-1-9 14:37:56 | 只看该作者
网帆 发表于 2015-1-9 14:14
拍两张照片来看看,一张整体图,一张出风口内部,
水电刚结束时的照片如果能提供下那是更好了。

他这几天在忙 说过段时间 哎 就怕调不好了 待会回家拍照片
回复

使用道具 举报

8
 楼主| 发表于 2015-1-10 11:40:17 | 只看该作者
本帖最后由 neverwinboy 于 2015-1-10 17:39 编辑
网帆 发表于 2015-1-9 14:14
拍两张照片来看看,一张整体图,一张出风口内部,
水电刚结束时的照片如果能提供下那是更好了。


餐厅(效果一般)


主卧(效果很差)



次卧(效果也很差)



书房(效果同样很差)



另外请教一下网大,我看水电录像的时候发现从主卫到客位的水管是从天上走的,这算不规范吗?

snapshot20150110112503.jpg (26.84 KB, 下载次数: 2027)

snapshot20150110112503.jpg

snapshot20150110112230.jpg (38.52 KB, 下载次数: 1958)

snapshot20150110112230.jpg
回复

使用道具 举报

9
 楼主| 发表于 2015-1-10 11:41:11 | 只看该作者
网帆 发表于 2015-1-9 14:14
拍两张照片来看看,一张整体图,一张出风口内部,
水电刚结束时的照片如果能提供下那是更好了。

网大,照片已上传!
回复

使用道具 举报

10
发表于 2015-1-10 14:08:52 | 只看该作者
neverwinboy 发表于 2015-1-10 11:41
网大,照片已上传!

好大的托水盘!其中一张出风口和回风口距离多少?
回复

使用道具 举报

11
 楼主| 发表于 2015-1-10 16:55:16 | 只看该作者
南通如春地暖 发表于 2015-1-10 14:08
好大的托水盘!其中一张出风口和回风口距离多少?

是哪一张照片?
回复

使用道具 举报

12
发表于 2015-1-12 09:20:33 | 只看该作者
南通如春地暖 发表于 2015-1-10 14:08
好大的托水盘!其中一张出风口和回风口距离多少?

都是侧出风,跟出风口和回风口距离好像没关系的吧。
回复

使用道具 举报

13
发表于 2015-1-13 09:13:13 | 只看该作者
这出风口也不记个红绳
回复

使用道具 举报

14
发表于 2015-1-14 21:36:07 | 只看该作者
楼主问题找到了吗?孙老板怎么说?
回复

使用道具 举报

15
发表于 2015-1-15 09:10:11 | 只看该作者
这个品牌制冷是可以的
回复

使用道具 举报

16
发表于 2015-1-15 18:02:28 | 只看该作者
除了第7张照片上出风口和回风口距离有点过近,可能气流短路影响效果外,其他的照片看不出有什么地方影响效果。是不是空调的匹数配小了?还是室内机电加热装置没工作?
回复

使用道具 举报

17
发表于 2015-1-15 18:21:33 | 只看该作者
neverwinboy 发表于 2015-1-10 11:40
餐厅(效果一般)

会不会是吊顶内部的出风口软连接没接好,吹出来的热风吹到石膏板上去了?
回复

使用道具 举报

18
发表于 2015-1-15 18:34:37 | 只看该作者
neverwinboy 发表于 2015-1-10 11:40
餐厅(效果一般)

水管从顶走,只有好处没坏处。
回复

使用道具 举报

19
 楼主| 发表于 2015-1-20 00:23:47 | 只看该作者
网帆 发表于 2015-1-15 18:21
会不会是吊顶内部的出风口软连接没接好,吹出来的热风吹到石膏板上去了?

孙老板来把主板上的一个什么东西调了一下,现在出风大了,但是有一个屋子出风口和回风口在一个平面的,效果还是不行
回复

使用道具 举报

20
发表于 2015-3-31 07:14:28 来自手机 | 只看该作者
neverwinboy 发表于 2015-1-20 00:23
孙老板来把主板上的一个什么东西调了一下,现在出风大了,但是有一个屋子出风口和回风口在一个平面的,效 ...

楼主你家装的是分管机吗?
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表