发表于 2016-3-17 14:29:43 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1. 180度的弯






2.联合不紧密,管子还坏了




上面这2项,应该让施工方怎么整改?正确的做法是什么?
2
发表于 2016-3-17 16:46:25 | 只看该作者
第一个做法没什么,没错误。

第二个做法想需要把破损的管子换掉。

布线的两个原则,一个是电线不能裸露 ,一个是线管不能硬折,要冷弯。
回复

使用道具 举报

3
 楼主| 发表于 2016-3-17 17:36:51 | 只看该作者
网帆 发表于 2016-3-17 16:46
第一个做法没什么,没错误。

第二个做法想需要把破损的管子换掉。

谢谢网大。
第一个做法的话,线就成了死线吧?
冷弯是什么意思?有弧度的弯?
回复

使用道具 举报

4
发表于 2016-3-17 22:44:21 | 只看该作者
butterfbi 发表于 2016-3-17 17:36
谢谢网大。
第一个做法的话,线就成了死线吧?
冷弯是什么意思?有弧度的弯?

家庭装修总是要利用土建时的线管的,能做到活线的是少部分,
几乎没人在装修好了之后还想着能把线再抽出来的。

用弯管弹簧伸进线管里来把线管完成弧度的做法叫冷弯。

回复

使用道具 举报

5
发表于 2016-3-18 10:10:50 | 只看该作者
网帆 发表于 2016-3-17 22:44
家庭装修总是要利用土建时的线管的,能做到活线的是少部分,
几乎没人在装修好了之后还想着能把线再抽出 ...

又学习到了什么叫做做冷弯,冷弯是怎么做的   
回复

使用道具 举报

6
发表于 2016-3-18 10:20:07 | 只看该作者
品元装饰 发表于 2016-3-18 10:10
又学习到了什么叫做做冷弯,冷弯是怎么做的

下回去工地拍张照片专门发个帖给你看一下。
回复

使用道具 举报

7
发表于 2016-3-18 10:56:15 | 只看该作者
网帆 发表于 2016-3-18 10:20
下回去工地拍张照片专门发个帖给你看一下。

好的好的   
回复

使用道具 举报

8
发表于 2016-3-19 09:40:47 | 只看该作者
在网大总是能学到新名词
回复

使用道具 举报

9
发表于 2016-3-19 21:00:55 | 只看该作者
网帆 发表于 2016-3-17 22:44
家庭装修总是要利用土建时的线管的,能做到活线的是少部分,
几乎没人在装修好了之后还想着能把线再抽出 ...

是这种东东吗?怎么用呢?

弯管弹簧.jpg (163.15 KB, 下载次数: 1256)

弯管弹簧.jpg
回复

使用道具 举报

10
发表于 2016-3-19 22:23:35 | 只看该作者
孜然小土豆 发表于 2016-3-19 21:00
是这种东东吗?怎么用呢?

你想把线管哪一段弄弯,就把这个弹簧塞进线管,
然后双手在管外部发力把管掰弯,这个需要一定的手劲,
因为里面有弹簧衬着,所以线管不会瘪,
掰完了之后,把弹簧抽出来,就完工了。
回复

使用道具 举报

11
发表于 2016-3-22 11:25:50 | 只看该作者
孜然小土豆 发表于 2016-3-19 21:00
是这种东东吗?怎么用呢?

这个我见过,掰煤气管也是用这玩意的
回复

使用道具 举报

12
 楼主| 发表于 2016-3-23 13:39:32 | 只看该作者
坏的电线已经更换了,做成这样可以吗?