查看: 30735|回复: 9
打印 上一主题 下一主题

[施工讲座] 你家中央空调安装时充氮焊接了吗?

[复制链接]
跳转到指定楼层
1
发表于 2016-5-14 18:56:26 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这篇帖子讲的是施工注意事项,可能不会引起某些业主,尤其是非理科女业主的兴趣,
但是事关每家中央空调的使用效果以及空调使用寿命,希望你们能看完。

我尽量用最浅显的语言,配合图片来说明,如果还有疑惑,请跟帖发问。

充氮焊接,是一个专业术语,
要讲这个,要先做些铺垫。



↑  中央空调安装时需要用到的一个配件叫分歧器。



↑  分歧器本身是铜质的,前后插上铜管后需要焊接成一体。



↑  铜管焊接施工。
2
 楼主| 发表于 2016-5-14 18:59:03 | 只看该作者
焊接铜管需要高温,而铜管在有氧环境下遇到高温,会产生氧化皮,
这个东西如果在铜管内壁出现,那危害可大了,它会堵住蒸发器泠凝器,轻则导致空调运行效果差,重则导致空调损坏。
以上一句话是全文的关键,业主同学只要记住这个危害,就能耐心向下看了。

那怎样才能不出现这个东西呢,那就需要氮气出场了。
下图黑色的铁瓶里面装的就是氮气。师傅来你家安装空调的时候你可以看一下他们有没有搬这个铁瓶上来。



氮气是一种化学性质不活泼的气体,不易与其他物体发生反应,
所以在焊接铜管前,打开氮气瓶,让氮气充斥着整个铜管内腔,排挤出氧气,
这样焊接的时候就不会产生氧化皮了。

道理就这么简单。
如果师傅在焊接铜管的时候,你们只要看到氮气瓶连接在铜管上,就可以放心了。
回复

使用道具 举报

3
 楼主| 发表于 2016-5-14 19:00:41 | 只看该作者
为什么要把这个话题泡出来讲呢,
是因为真的有空调安装师傅不按规范来施工,焊接时没用到氮气。

这么做无非是节约,节约了人工和氮气费,就是多赚了。

我就听到过这么一个真实的案例,南通某大楼工装工程,
安装了一批日本品牌空调,工程结束大楼开始使用,空调就开始报修,是外机故障。
一开始,厂家也以为是机器本身的质量,还同意更换,
后来报修的多了,厂家觉得不对劲,一检查,就是氧化皮惹的祸,
原来空调经销商找的安装公司焊接铜管时根本就没使用氮气,
再后来厂家就不管这事了,让空调经销商自己去解决了。

看到这里,同学们明白些了吧,
那些正在安装中央空调的和即将安装中央空调的,多留心工地上有没有氮气瓶吧。
回复

使用道具 举报

4
发表于 2016-5-18 08:16:45 | 只看该作者
学习了,本篇帖子已经成功吸引非理科女同志的注意了!
回复

使用道具 举报

5
发表于 2016-5-18 10:53:11 | 只看该作者
氮气瓶是不是还有小瓶装的。
回复

使用道具 举报

6
 楼主| 发表于 2016-5-18 14:11:13 | 只看该作者
零零幺 发表于 2016-5-18 10:53
氮气瓶是不是还有小瓶装的。

氮气瓶都是大瓶。
小瓶的是乙炔和氧气,
还有个胖乎乎的桶是装氟利昂的。
回复

使用道具 举报

7
发表于 2016-6-28 10:11:41 | 只看该作者
网帆 发表于 2016-5-18 14:11
氮气瓶都是大瓶。
小瓶的是乙炔和氧气,
还有个胖乎乎的桶是装氟利昂的。

网大,知识全面啊!~
回复

使用道具 举报

8
发表于 2016-8-31 16:39:50 | 只看该作者
从来不知道装空调还有这个玩意!非理科马上要装修女真的是表示一脸的迷茫啊!
回复

使用道具 举报

9
发表于 2016-9-1 09:06:05 | 只看该作者
黄金小烧麦 发表于 2016-8-31 16:39
从来不知道装空调还有这个玩意!非理科马上要装修女真的是表示一脸的迷茫啊!

文理不分家,哈哈 在论坛多学习学习  到时候就不会茫然了
回复

使用道具 举报

10
发表于 2017-7-26 18:05:45 | 只看该作者
网帆 发表于 2016-5-18 14:11
氮气瓶都是大瓶。
小瓶的是乙炔和氧气,
还有个胖乎乎的桶是装氟利昂的。

问一下网大,如果焊接不是用氮气,用的是乙炔或者其他气体行不?因为上次有个业主家装空调,好像没见到这么大瓶的气体
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则