对装修没底吗?那就请个第三方独立监理吧!
查看: 8126|回复: 8
打印 上一主题 下一主题

[求助] 卫生间地砖渗出水。

[复制链接]
跳转到指定楼层
1
发表于 2009-6-4 16:15:54 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
卫生间地砖渗出水,我家停用了水,但表一直在慢慢的转动,我试了一天约水表转了0.0809度.按这样子应是进水管漏水了,但不知从哪查起。

2
 楼主| 发表于 2009-6-4 16:24:04 | 只看该作者
我家是03年入住的,装修时水管是朋友帮忙做的,不知水管的走向图,所以现在没从下手,想请高手能指点一下,从那里先下手查,谢谢了!

回复

使用道具 举报

3
 楼主| 发表于 2009-6-4 16:41:46 | 只看该作者
出水点是在洗手池柜子下边缝隙出来,过三块地砖缝一条直线刚流到地漏口水流下去了,水出的不算多,怕流着流着渗到楼下去了这就麻烦了,我是在三楼。

回复

使用道具 举报

凡人 该用户已被删除
4
发表于 2009-6-4 18:45:49 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复

使用道具 举报

5
 楼主| 发表于 2009-6-4 21:41:28 | 只看该作者
按师傅的意思,要查难,那有什么办法去彻底解决这个难解问题,是否要敲掉原有的装修,再来一次新装修,这是我最怕的,人上岁数了,真不想大动干戈,真难!真急!
回复

使用道具 举报

凡人 该用户已被删除
6
发表于 2009-6-4 22:21:06 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复

使用道具 举报

7
发表于 2009-6-5 00:18:43 | 只看该作者
照你家的情况,大体可以判断是上水系统某处出现了问题。
试压就不必了,只会让漏点变的更加严重。

上水系统出现漏水,无非三个情况:
1、墙面钻孔水管被打破;
2、水管热熔接头渗漏出水,这个几率会随着时间的延长而加大。
3、龙头或者三角阀与墙内的内丝接头处渗漏出水(下图)。


第一种可能被排除,第二种可能就要伤筋动骨,排查很麻烦,
建议先从第三种可能查起,这也是一种保守治疗,而且照你所说是从台盆下地砖渗水,那你更要仔细查一下台盆下的三角阀与墙内的内丝是否连接良好,极有可能问题就出在这里!
回复

使用道具 举报

8
发表于 2009-6-5 07:28:33 | 只看该作者
建议请专业人士帮您勘验,首先检查接头有无渗漏,仔细查验除地面砖外有无水痕,同时可用检测小锤敲击作辅助判断,从贵府的情况看,应该不难找出漏点。
回复

使用道具 举报

9
 楼主| 发表于 2009-6-5 09:27:23 | 只看该作者
非常谢谢俩位师傅的指点,我会叫人按师傅说的先逐一查漏点。