查看: 20140|回复: 12
打印 上一主题 下一主题

[材料知识] 请教电工师傅,63A的保险丝老是烧掉怎么回事?

[复制链接]
跳转到指定楼层
1
发表于 2011-1-5 08:25:11 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我房子是万通城的,刚搬进来住一个礼拜,楼下进户的63A保险丝已经烧掉两次了,算了一下我家不至于有那么大的电流呃。
2 B  l0 U; Q3 i/ a$ o烧掉的两次用电情况是:
, `: A' h& Q, i: I5 O' u& {第一次:冰箱(耗电量0.48KWh/24h)+ 浴室风暖(2000W功率)+ 8500W即热式电热水器 + 普通照明(T5和射灯,水晶灯没开);
2 ?( C) P  q' A" e+ |7 E第二次:冰箱(耗电量0.48KWh/24h)+ 8500W即热式电热水器 + 1500W小厨宝 + 普通照明(T5和射灯,水晶灯没开);
/ F* _+ s! \( j$ z  u6 H2 v这么算下来也不会有63A电流,关键是家里的过载保护没跳掉,进户线保险丝烧了,不知道是什么原因,麻烦大家帮忙看看,大概是哪里出了问题?
$ _  T! l8 k4 O8 QPS:家里电热水器是单独布线的,并且有单独一路空气开关西蒙SMB68L-XC40,有过载保护的,其他电路也有保护开关。) f, K7 o: b! }5 {5 m0 E7 B. E
  h# o3 k( L0 \: n
2
发表于 2011-1-5 17:50:40 | 只看该作者
算下来大概就是五六十个安培,是小于保险丝的容量。可能估计是哪里接触不好吧,接触不好就会有大电流了。也有可能是大功率的电器瞬间电流大而电线比较细吧。 2 \) {! _0 G. g# q
  PS:有时候过载保护也不是特别灵敏的哦。
+ |  d/ H9 V( f4 w3 y( F$ l( X7 W& \$ e! G0 d  J
回复

使用道具 举报

3
发表于 2011-1-5 19:07:42 | 只看该作者
回复 1# fanocee
5 w) V5 u$ e6 b+ q( ?! x8 J
1 x3 ?/ R# d3 ^8 ?  {- ]4 QSMB68L-XC40是啥样子空开?1 K( C1 F) v# s9 \* p7 X2 f
双进双出还是单进单出,5 T) X& G! y# b+ T  M
有没有经过总漏电保护?( g; \7 U0 }$ Q3 J/ Z& n. x
拍个照片来看看。
回复

使用道具 举报

4
 楼主| 发表于 2011-1-6 07:48:40 | 只看该作者
本帖最后由 fanocee 于 2011-1-6 07:52 编辑
1 s; a. e3 @- f! u. {0 C" ?+ t3 q: A% X$ X! }. G* p
多谢两位帮忙参考,回网大,我家的配电箱如图:2 ?# A' W. a  E* T& N
. `, S* C( b' I5 N+ B1 w
配电箱整体图:  }7 d1 f* p, g+ i0 n( [6 B
8 [9 v! C1 M+ d& L; Q1 k
  r2 _- W, h% U4 }
空气开关特写:
! m6 z, b: w. r 8 P% F# y" g; E3 S+ _$ R# N
/ q3 N% R3 X6 E$ w
配电箱上部特写:3 \) r" ~" k0 d; N, R

: \% A7 o, Q) M7 s! S) K5 }. T" J7 ~; F0 \, d0 o& O- F
配电箱下部特写:: C, W, h# ?1 |! g# i8 a6 M# u+ w, _
; I$ a6 |& I1 D6 \+ G
. P% f$ d6 e  k6 R3 _' f2 @

9 F/ e* z. d+ W6 k不知道会不会是开发商装的保险丝不合格,问问各位在哪里买的保险丝比较可靠,我准备自己去买。
/ R3 q8 b8 Q+ S: I0 P2 g, v3 g9 b! C1 O0 w
PS:向物业的电工反映情况后,他建议我在家里装个比63A小的保险丝,这样要烧先烧家里的。这好像是治标不治本,还是没解决大功率用电问题。。。
回复

使用道具 举报

5
发表于 2011-1-6 10:49:36 | 只看该作者
回复 4# fanocee
, T2 g1 p* l- I' u: Q* e/ x0 U$ I
/ X/ i5 J$ X1 _" A2 y* D! L/ [' i下方两个SMB68L-XC40,分别控制什么?
回复

使用道具 举报

6
发表于 2011-1-6 11:27:42 | 只看该作者
我也遇过和楼主类似的问题。但不是保险丝断,而是跳闸。1 M4 K& C5 y0 G7 k" Q- ~
) u9 t* K' I: _) [8 y( e, k
家里的漏电保护没跳,反而是楼下总闸跳了,估计要么是楼下的太灵敏,要么是家里的灵敏度不够?或者是家里的接得有问题?
+ x3 \- r! }6 ]( i- v2 Z  C+ a# |5 r4 g1 g
当时是家里风暖有些漏感应电,楼下老跳,家里不跳。换了台风暖好了。
  w  y$ O( T: C9 [, `
2 t* M, [1 d. z$ H% d但想想从家里的接线方式下可以将这个问题控制在家里吗?最好不要动不动就跳总闸和烧总保险丝。
回复

使用道具 举报

7
发表于 2011-1-6 13:38:14 | 只看该作者
你那个C40的是40A的不 是60A 的
回复

使用道具 举报

8
发表于 2011-1-6 19:16:56 | 只看该作者
回复 1# fanocee
* k/ m1 S7 g( K7 F$ R9 _
/ w  R$ {; x! c$ X7 B/ _8 V4 w7 I4 M5 r" _/ n6 a/ l
    你两次使用功率都超过1万W,还是保险吃不消。建议你换掉楼下总箱内总开关及保险,达到80A就够了。还有漏电保护开关关键是家用电器漏电(接地)时跳闸而起到保护作用。
回复

使用道具 举报

9
 楼主| 发表于 2011-1-6 23:08:08 | 只看该作者
本帖最后由 fanocee 于 2011-1-6 23:15 编辑
6 X# |' H4 O: x0 U5 X$ W3 s6 k6 p' f9 B8 M0 k$ C) E: t1 Q" L" S
回复 3# 网帆 . n+ Y  x) y" \0 [2 g% ?
回复  fanocee
7 M2 |& u  q3 y' R8 _# M) d6 k下方两个SMB68L-XC40,分别控制什么?
* ~) e2 O- R/ ^$ l' p* o网帆 发表于 2011-1-6 10:49
; [' J' ~; D; O! U
& D4 ~7 j% A$ F/ e/ W
两个SMB68L-XC40,左边的控制家里所有普通插座和一台3P空调,右边的控制即热式电热水器。
/ k* l, l3 x' g/ i8 s另外配电箱左上角还有个63A的开关:6 e2 {* b- I4 c3 c( w- O
* ^7 R1 H% X7 A7 C1 |% f
想问问空气开关在实际使用中是不是只有漏电保护而没有过载保护啊?要不怎么家里的不跳。。。
# ~) o1 B. t& f# ^+ T& A! E
$ _4 a' f/ l* t8 w, m5 `. I4 L& ?+ H! I
回复 8# 可尔
: M5 O& w# X% b# g. [* E5 ]; B
回复  fanocee
9 r& O9 G- Y! H! {. T+ h0 F# G6 S! P9 z( |# N! }
    你两次使用功率都超过1万W,还是保险吃不消。建议你换掉楼下总箱内总开关及保险, ...
/ }2 R( H7 g7 S3 R3 R, @可尔 发表于 2011-1-6 19:16

/ R0 K4 e' n! [
# k& `, `( j- \' P10KW的电流理论上算下来也就10000W/220V=45A,离63A还有好多。不过不知道究竟是实际和理论有差别还是楼下的63A保险丝不合格。+ r: w  e. U' F- D6 k8 q
而且物业说只能装63A的保险丝,要装更大的得要供电局来扩容。。。9 Q- h( {) G' i' v' v, G9 m
& f, ?$ w* Z# X

0 z& z* \% ?& A  K& |  B' p- G回复 6# nt_king 8 V0 P* s% [! u; v  N" {) M
我也遇过和楼主类似的问题。但不是保险丝断,而是跳闸。. i- S2 f% Z' T' r3 {; D
9 j' l; v# X: }6 h1 _
家里的漏电保护没跳,反而是楼下总闸跳了,估计要么是楼下的太灵敏,要么是家里的灵敏度不够?或者是家里的接得有问题?! _" l$ \4 s. D  S! n+ _: ]- q

" @2 }3 ^- h* L" I# l8 V当时是家里风暖有些漏感应电,楼下老跳,家里不跳。换了台风暖好了。
1 ~/ N2 u6 D1 o* k  j) l
2 q2 I$ A3 H4 e$ b% L. @5 }/ n4 L但想想从家里的接线方式下可以将这个问题控制在家里吗?最好不要动不动就跳总闸和烧总保险丝。nt_king 发表于 2011-1-6 11:27

* ]- O+ Q$ s1 \( U
' H1 U( _# [( V. P* j4 u问下nt_king,后来你家里有没有装过载保护啊?
回复

使用道具 举报

10
发表于 2011-2-24 22:07:10 | 只看该作者
把楼下楼上开关上的螺丝再紧一遍,看线头松了没。
回复

使用道具 举报

11
发表于 2012-7-9 22:59:17 | 只看该作者
这情况跟我家现在的情况是一样的,我家进户保险丝烧坏两次了,家里的漏电保护器都没跳,供电部门的朋友来给我换了两次,并且也叮嘱了一下再出现这情况供电部门会要求增容的。其实说主要问题还是因为即热式热水器的缘故,一般情况下在使用热水器的时候不能再同时使用其它功率稍大的电器,目前一般小区的供电部门的核定进户电容量是8500W,即热式电热水器的最大核定功率也是8500W,热水器在使用功率稍大的情况下再加上其它电器的话,一般就出现烧坏进户保险丝的情况,假若换上大的保险丝的话担心会不小心烧坏线路的。说到最后还是我老弟的那句话,“即热式电热水器对他来说特感冒”。各位装修中待装即热式热水器TX心中应该有个底了吧,看看自家的核定电容量是多少,不足的话要么增容,要么就……,呵呵呵,懂的吧。: K) N2 Z8 R  U+ W/ u

3 g7 |# m3 C! `3 ~$ ?+ D( |/ i8 \
回复

使用道具 举报

12
发表于 2012-11-27 16:32:14 | 只看该作者
估计是8500W即热式电热水器惹的祸
回复

使用道具 举报

13
发表于 2012-11-27 16:38:20 | 只看该作者
即热式电热水器吃不消啊,启动功率大于8500,8500w是运行功率
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表