说说验收结果。
在经过了一次装修以后,自以为是懂得些许。今天见证网大验收实录,太惭愧了。懂得真是皮毛皮毛啊!不感慨了,题归正传。
验收发现N多问题:
1.最严重的是用线颜色不规范。很多地方火线零线一个颜色,不加区分。网大指出来我已经懵了,我前两天看施工时私底下也表示了质疑,以前学过物理好像不应该颜色一样,但是今天网大隆重提出这个问题时我才意识到问题的严重性。以后万一维修的话,颜色一样没法区分啊。但是即使这样我也是死心了,估计不可能给我改了,那么大的工程呢!不曾想到他们自己的监理也说很严重,要求重新换线。所以最后他们的验收没让我签字,说改好了重新验收签字。窃喜!多谢网大!
2.卫生间热水器的冷热水阀间距应在10公分左右,他们留的空隙太大,要求整改。
储热式热水器的插座应留在右侧,而非左侧。要求整改。
洗衣机龙头位置太高,应下移,尺寸待我量好给他们。
3.电视机预埋的电线管道太高,应降至1米左右范围。
4.弱电箱布线不规范,经过网大整理,全给贴了标签。经网大提醒,发现弱电箱也小了,准备换个大点的。
5.不知道为什么水压测试结果不理想。我们1点到的时候水压才0.4多点。网大说这才比正常值高一点,直接压倒0.8,结果10几分钟就掉到0.6多。照网大的要求,应该是半小时下降0.05才算正常呢。又过了会就降到0.6不到了。等我晚上下班去看又是0.4多点。可是看外露的管子没有渗水的现象,网大说换个试压阀看看,实在不行就只能算了。
还有其他一些小问题,诸如线盒位置不正,油烟机插座悬空,干区插座位置移到左侧墙上,洗衣机下水啊什么的,网大一一指出。
他们也都同意整改,现在就看整改的结果了。
PS:估计这个装修公司现在看到我都头疼了。在等网大的时候,他们听说我带了个监理来,脸色不自然哪!而确实网大一开口,他们就知道不是可以被他们糊弄的人了。
再次感谢网大,好人哪
|
|