|
|
回复 10 # GZQ1968 的帖子1 k, \6 j9 j7 w# h
4 q; v+ x- Z% `" X9 r" e
我听懂你的意思了,是从配电箱出来一组4平方的线,然后分成两组2.5平方的线供两个空调插座用。, Y: K; {! K( Q$ H
按照规范,两个空调应该分别用两路2.5平方线,共6根才对。8 l% w2 d$ ?% {$ R' z+ h
这个问题首先要怪开发商建房子时只留了一根穿线管,而这个管无法同时穿6根线。所以水电工就按现在的做法做了。" N9 @1 t2 B, j
而水电工在布线的时候未提前告知你,这个是他的错。
: c0 ~7 {! R) P4 a- E按目前的布线结果来看,并无使用大碍。' D& D+ ~' g9 D$ P8 Z& y
4 C0 t; t( d& r6 G9 B0 F' z0 n! D
关于水电的话题我们可以到水电版块去讨论。 |
|