查看: 12445|回复: 15
打印 上一主题 下一主题

[材料知识] 卫生间的门,纠结中

[复制链接]
跳转到指定楼层
1楼
发表于 2011-4-26 18:55:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
卫生间买了铝合金双层玻璃的平开门,昨天送来看到半边门套是铝合金的,另半边是免漆板,我拒绝安装,请问这种门两边应该都是铝合金的吧,我问过浙江那边做门的,有全包的、半包的,还有不包的,全包的是400元每平米,可能是做门的只做了半包的,再用其它的做另一半来忽悠我了,我定的是800元一扇(0.7*2M)大概1、4平方,网大,我应该坚持吗?" l7 V8 [# f9 f  G4 c% f% x- _

0 ]: s8 h) ]. p2 W, U( i- m) r1 _. W
2楼
 楼主| 发表于 2011-4-28 06:49:41 | 只看该作者
就是铝合金门框的外口有门套,另一边没有
% F" D& M" _7 W
; W; ^! S8 Z( J
回复

使用道具 举报

3楼
 楼主| 发表于 2011-4-28 06:56:50 | 只看该作者
奸商太多,一不小心就被他们耍了,看着他们大把大把的数钱,买材料时定要小心,{:5_114:}: U& ]. H, g, [
& t$ Z' v5 J2 G& s3 {
回复

使用道具 举报

4楼
发表于 2011-4-28 11:43:08 | 只看该作者
90%的装修矛盾不是质量问题引发的,而是信息交流不畅引起的!
+ B$ V% L8 r$ s4 N# K当初双方都没说好,才引发了现在的矛盾。
0 O( V: R. \  \% W) N# F. k你们再协商吧。
  w8 C- J4 S+ y: S$ L0 a4 J. a% i* X* e; A
回复

使用道具 举报

5楼
 楼主| 发表于 2011-4-29 20:39:35 | 只看该作者
谢谢网大# M' ~/ w9 U+ n# Y
/ m( K9 E  r9 \1 h. H) T' G7 j( M0 c
回复

使用道具 举报

6楼
 楼主| 发表于 2011-4-30 06:34:57 | 只看该作者
网大,我请教一个问题,昨天在数插座时发现了一个大问题,就是两个相邻房间的空调插座公用了一根主线,也仅2.5平方的线,原来这么走的,水电改造时电工也没有改,当时这两个过墙线盒我是要求降了高度的,电工应该知道这个情况,他一没跟我讲,二也没改,结果出现了这种问题,现在墙面只剩一片乳胶漆了,怎么办呢?( p/ p5 i: U% Y& c; ?
! I0 g& d1 A3 y  t7 f% O! `/ R
回复

使用道具 举报

7楼
 楼主| 发表于 2011-4-30 06:36:21 | 只看该作者
一遍乳胶漆1 f8 Z8 v5 }- `& X# m$ ^( S& C7 S
0 j: f( }1 G4 Q3 \5 o. H7 N
回复

使用道具 举报

8楼
发表于 2011-4-30 22:15:05 | 只看该作者
是共用了那根线?1 E' ~. G; N9 U( z& f. ?% k
如果是接地线,那问题不大。4 z  }0 {4 k) X" n5 j; n* p+ f- f2 x
) T0 i. W1 j/ D1 J
回复

使用道具 举报

9楼
 楼主| 发表于 2011-5-5 06:08:42 | 只看该作者
网大,这几天也没时间上网,对不起,共用了3根线,就是一分二,主线4个的,分线2.5的,我找做水电的,他无言以对; F  [3 T- o) `

* i7 B* j4 T, c6 u0 C$ F# k" L
回复

使用道具 举报

10楼
 楼主| 发表于 2011-5-5 06:13:51 | 只看该作者
还有内房门的门套框是用发泡剂来固定到墙上的,这样牢固吗?谢谢
. O- Q& @+ C% l' Q$ j) x- l" b
  k2 X+ D! Y  D# ?
回复

使用道具 举报

11楼
发表于 2011-5-5 08:17:45 | 只看该作者
奸商。支持你,一定要和奸商作战到底。
回复

使用道具 举报

12楼
 楼主| 发表于 2011-5-5 19:44:53 | 只看该作者
回复 12 # 莱茵河 的帖子5 ?* t0 R0 s3 w9 g, ^
8 C& t0 w/ q! }  K1 f
谢谢
回复

使用道具 举报

13楼
发表于 2011-5-5 23:52:54 | 只看该作者
回复 10 # GZQ1968 的帖子1 k, \6 j9 j7 w# h
4 q; v+ x- Z% `" X9 r" e
我听懂你的意思了,是从配电箱出来一组4平方的线,然后分成两组2.5平方的线供两个空调插座用。, Y: K; {! K( Q$ H
按照规范,两个空调应该分别用两路2.5平方线,共6根才对。8 l% w2 d$ ?% {$ R' z+ h
这个问题首先要怪开发商建房子时只留了一根穿线管,而这个管无法同时穿6根线。所以水电工就按现在的做法做了。" N9 @1 t2 B, j
而水电工在布线的时候未提前告知你,这个是他的错。
: c0 ~7 {! R) P4 a- E按目前的布线结果来看,并无使用大碍。' D& D+ ~' g9 D$ P8 Z& y
4 C0 t; t( d& r6 G9 B0 F' z0 n! D
关于水电的话题我们可以到水电版块去讨论。
回复

使用道具 举报

14楼
发表于 2011-5-5 23:54:25 | 只看该作者
回复 11 # GZQ1968 的帖子/ P+ C6 j( ?+ s

: `6 L# F1 i2 Y$ m牢固的。( J# }! `& W" X4 H; p
我见过他们拆过一个用发泡剂固定的门套,费了好大的劲才卸下来。
回复

使用道具 举报

15楼
发表于 2011-5-6 00:00:44 | 只看该作者
回复 12 # 莱茵河 的帖子% [% d5 h& x. G1 X: p) e

) _* n2 M9 e& b& q当初双方都没说好,才引发了现在的矛盾。7 q  r8 |# d2 a: r" x- W7 Q
由此来说材料商就是奸商未免偏激了。
7 [( g3 ~; J( d当然,材料也有做的不对之处。
回复

使用道具 举报

16楼
 楼主| 发表于 2011-5-9 19:09:31 | 只看该作者
回复 16 # 网帆 的帖子6 |+ K  n. X! ~3 s# |
+ Q! k5 z% f# P6 d, T* Z) |* J; C) a
谢谢,网大
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表