大家好,我想请教一个问题:我家一共有5台空调,装修时和电工师傅说好是一台空调一路线。但现在儿童房的空调打开10多钟后,漏保就会跳闸,除了灯以外所有的线路全断掉。出现这样的情况,大概会是什么原因?谢谢。: y, E. h  ]/ ~! j
  L- k4 A# r( z1 I4 O  n) y% g; k0 b
2
 楼主| 发表于 2011-6-28 22:37:55 | 只看该作者
补充说明一下,是儿童房的空调打开10多分钟后跳闸。配电箱和空气开关都是西门子的,空调也是新买的。5 [& z7 B* p3 o$ v5 T7 p4 V

, x4 w9 W. l  q* A/ V. c- _
回复

使用道具 举报

3
发表于 2011-6-28 22:41:19 | 只看该作者
会不会是空调本身有问题呢?
回复

使用道具 举报

4
发表于 2011-6-28 23:52:00 | 只看该作者
回复 1 # cy305 的帖子
. U5 K! s, P) e0 v2 @- p
  p8 v3 x: ^; V2 _) j开其他空调,漏保不跳,说明空气开关的电流配置是没问题的,1 {7 {, {  I% U0 W0 @& U; y
推断是儿童房空调的线路有问题,3 Y0 v* Q/ K; v0 L6 {
开启后,线路温度升高后某个节点的接地线和火线或者零线搭线了,就会跳闸。/ m! g- r- A  a4 ]9 L
找水电师傅来排查一下。
回复

使用道具 举报

5
发表于 2011-6-29 10:50:11 | 只看该作者
如果装修时和电工师傅说好是一台空调一路线,那出现这种情况说明实际接线可能未按要求做,因为按一台空调一路线接,通常儿童房空调线路有问题,只会儿童房跳闸,不会只剩照明线,其它全跳闸。
回复

使用道具 举报

6
 楼主| 发表于 2011-7-13 09:45:46 | 只看该作者
网帆真厉害!已请水电师傅来排查过,的确是2台空调搭线了。谢谢呵!也十分感谢蜗牛环保家居先生的回复!
回复

使用道具 举报

7
发表于 2011-7-15 23:16:01 | 只看该作者
回复 6 # cy305 的帖子
% R  y3 N5 Q0 }) C
8 W, {6 Q0 h  c( F# }能找到原因并解除确实是挺开心的。7 Y; P% u$ [, a7 L
水电方面有好些问题都是莫名其妙发生的,- E* Z* _2 ?, \( c' U) \
有时分析半天都找不到原因,很是郁闷。3 X7 D, o0 F- I* f; O
你家这个算好的了。