大家好,我想请教一个问题:我家一共有5台空调,装修时和电工师傅说好是一台空调一路线。但现在儿童房的空调打开10多钟后,漏保就会跳闸,除了灯以外所有的线路全断掉。出现这样的情况,大概会是什么原因?谢谢。  X( W: D" e+ _  v0 z: Q0 G3 w
) i9 u3 d' G$ s3 W7 p, N8 I
2
 楼主| 发表于 2011-6-28 22:37:55 | 只看该作者
补充说明一下,是儿童房的空调打开10多分钟后跳闸。配电箱和空气开关都是西门子的,空调也是新买的。5 D8 [7 o( a  {. U
6 g6 T. B0 _1 s# \- J
回复

使用道具 举报

3
发表于 2011-6-28 22:41:19 | 只看该作者
会不会是空调本身有问题呢?
回复

使用道具 举报

4
发表于 2011-6-28 23:52:00 | 只看该作者
回复 1 # cy305 的帖子
2 q- p3 g4 k; @- d, X/ c7 e4 c; ]  ~' t) j# k7 c
开其他空调,漏保不跳,说明空气开关的电流配置是没问题的,
8 A. u# P  K+ Z: N推断是儿童房空调的线路有问题,
+ H$ }( F6 D0 l1 ]: K开启后,线路温度升高后某个节点的接地线和火线或者零线搭线了,就会跳闸。! @! F" Z' _* s4 }% P; f- W6 J* ]: W9 y3 W
找水电师傅来排查一下。
回复

使用道具 举报

5
发表于 2011-6-29 10:50:11 | 只看该作者
如果装修时和电工师傅说好是一台空调一路线,那出现这种情况说明实际接线可能未按要求做,因为按一台空调一路线接,通常儿童房空调线路有问题,只会儿童房跳闸,不会只剩照明线,其它全跳闸。
回复

使用道具 举报

6
 楼主| 发表于 2011-7-13 09:45:46 | 只看该作者
网帆真厉害!已请水电师傅来排查过,的确是2台空调搭线了。谢谢呵!也十分感谢蜗牛环保家居先生的回复!
回复

使用道具 举报

7
发表于 2011-7-15 23:16:01 | 只看该作者
回复 6 # cy305 的帖子  r* X( D; z& N7 r9 O3 [

0 ~- U; l7 ?  a0 U3 v% c, F能找到原因并解除确实是挺开心的。
6 A3 R; }/ V. c水电方面有好些问题都是莫名其妙发生的,6 Z( w( d" X) ]2 |
有时分析半天都找不到原因,很是郁闷。7 p; R# x  q, G5 K% t- r
你家这个算好的了。