查看: 7557|回复: 6
打印 上一主题 下一主题

[材料知识] 空调跳闸

[复制链接]
跳转到指定楼层
1
发表于 2011-6-28 22:34:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家好,我想请教一个问题:我家一共有5台空调,装修时和电工师傅说好是一台空调一路线。但现在儿童房的空调打开10多钟后,漏保就会跳闸,除了灯以外所有的线路全断掉。出现这样的情况,大概会是什么原因?谢谢。
+ E* z7 k; Z( |( u
" h8 j! u& w6 k& t: }, L* H
2
 楼主| 发表于 2011-6-28 22:37:55 | 只看该作者
补充说明一下,是儿童房的空调打开10多分钟后跳闸。配电箱和空气开关都是西门子的,空调也是新买的。
' v* \' Y! u( `7 N1 ^# e
# s$ s2 o  G2 O) R# A! @  p
回复

使用道具 举报

3
发表于 2011-6-28 22:41:19 | 只看该作者
会不会是空调本身有问题呢?
回复

使用道具 举报

4
发表于 2011-6-28 23:52:00 | 只看该作者
回复 1 # cy305 的帖子
8 L1 }. S* X  Y; g6 B, a" |; Y1 K7 m6 g
开其他空调,漏保不跳,说明空气开关的电流配置是没问题的,3 n  M& J$ T9 J4 k0 w5 e
推断是儿童房空调的线路有问题,
' T( q, e# W( c- g8 s/ |开启后,线路温度升高后某个节点的接地线和火线或者零线搭线了,就会跳闸。
8 ]' n% b4 U8 ^0 K9 _找水电师傅来排查一下。
回复

使用道具 举报

5
发表于 2011-6-29 10:50:11 | 只看该作者
如果装修时和电工师傅说好是一台空调一路线,那出现这种情况说明实际接线可能未按要求做,因为按一台空调一路线接,通常儿童房空调线路有问题,只会儿童房跳闸,不会只剩照明线,其它全跳闸。
回复

使用道具 举报

6
 楼主| 发表于 2011-7-13 09:45:46 | 只看该作者
网帆真厉害!已请水电师傅来排查过,的确是2台空调搭线了。谢谢呵!也十分感谢蜗牛环保家居先生的回复!
回复

使用道具 举报

7
发表于 2011-7-15 23:16:01 | 只看该作者
回复 6 # cy305 的帖子1 T9 Q4 ?/ V  ]
' _. [9 _, b$ `- M& a: y6 L# d
能找到原因并解除确实是挺开心的。
( S$ e' H( g, q/ K  u7 V, H水电方面有好些问题都是莫名其妙发生的,
! Y, @+ k) S+ T) x; z3 j有时分析半天都找不到原因,很是郁闷。) D- F# g$ F7 q: R
你家这个算好的了。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表