[材料知识] 空调跳闸

[复制链接]
跳转到指定楼层
1
发表于 2011-6-28 22:34:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家好,我想请教一个问题:我家一共有5台空调,装修时和电工师傅说好是一台空调一路线。但现在儿童房的空调打开10多钟后,漏保就会跳闸,除了灯以外所有的线路全断掉。出现这样的情况,大概会是什么原因?谢谢。
  u6 H1 E, n0 `+ d0 j. X9 A5 w/ }, G% G
2
 楼主| 发表于 2011-6-28 22:37:55 | 只看该作者
补充说明一下,是儿童房的空调打开10多分钟后跳闸。配电箱和空气开关都是西门子的,空调也是新买的。
8 f0 m% z* c& ]3 q4 F7 ^& U3 m. }' `" D6 D/ s- X
回复

使用道具 举报

3
发表于 2011-6-28 22:41:19 | 只看该作者
会不会是空调本身有问题呢?
回复

使用道具 举报

4
发表于 2011-6-28 23:52:00 | 只看该作者
回复 1 # cy305 的帖子/ ]( I6 H3 K/ ^7 k

6 `# `& O, j  i8 A: ]9 m开其他空调,漏保不跳,说明空气开关的电流配置是没问题的,/ O6 [) p" ~  i6 l/ ?
推断是儿童房空调的线路有问题,
' \3 a# Z1 M4 q4 e* ]: M开启后,线路温度升高后某个节点的接地线和火线或者零线搭线了,就会跳闸。
) l4 A# i, I8 V" Y4 u找水电师傅来排查一下。
回复

使用道具 举报

5
发表于 2011-6-29 10:50:11 | 只看该作者
如果装修时和电工师傅说好是一台空调一路线,那出现这种情况说明实际接线可能未按要求做,因为按一台空调一路线接,通常儿童房空调线路有问题,只会儿童房跳闸,不会只剩照明线,其它全跳闸。
回复

使用道具 举报

6
 楼主| 发表于 2011-7-13 09:45:46 | 只看该作者
网帆真厉害!已请水电师傅来排查过,的确是2台空调搭线了。谢谢呵!也十分感谢蜗牛环保家居先生的回复!
回复

使用道具 举报

7
发表于 2011-7-15 23:16:01 | 只看该作者
回复 6 # cy305 的帖子( P6 m2 K) B% j! n5 c% U

& m( \3 L  @/ k# I0 b0 @能找到原因并解除确实是挺开心的。
6 }! }$ K6 Z/ Z% W# e水电方面有好些问题都是莫名其妙发生的,
0 V; D" }! \  M5 c. H7 t, |+ W% x有时分析半天都找不到原因,很是郁闷。! t: n& d( U9 Z0 K7 b) x
你家这个算好的了。
回复

使用道具 举报