大家好,我想请教一个问题:我家一共有5台空调,装修时和电工师傅说好是一台空调一路线。但现在儿童房的空调打开10多钟后,漏保就会跳闸,除了灯以外所有的线路全断掉。出现这样的情况,大概会是什么原因?谢谢。
8 f# _3 w% B! c. j0 v+ f
4 a2 S# }$ N6 w  p$ e
2楼
 楼主| 发表于 2011-6-28 22:37:55 | 只看该作者
补充说明一下,是儿童房的空调打开10多分钟后跳闸。配电箱和空气开关都是西门子的,空调也是新买的。
: ?% H  c$ w$ r; |) o. ?. C/ Y  [  g
回复

使用道具 举报

3楼
发表于 2011-6-28 22:41:19 | 只看该作者
会不会是空调本身有问题呢?
回复

使用道具 举报

4楼
发表于 2011-6-28 23:52:00 | 只看该作者
回复 1 # cy305 的帖子4 E% c) a: B; f0 {" T& }, H

6 M. ]$ M+ F4 Y/ A# o9 t. f/ A4 L! ^开其他空调,漏保不跳,说明空气开关的电流配置是没问题的,0 \% o7 k6 C: m; d! o  B/ R5 {: t
推断是儿童房空调的线路有问题,
4 |6 [7 p* Z1 h3 A' _3 o开启后,线路温度升高后某个节点的接地线和火线或者零线搭线了,就会跳闸。
: ]8 j) w4 Z# m1 K; q' p1 N9 W找水电师傅来排查一下。
回复

使用道具 举报

5楼
发表于 2011-6-29 10:50:11 | 只看该作者
如果装修时和电工师傅说好是一台空调一路线,那出现这种情况说明实际接线可能未按要求做,因为按一台空调一路线接,通常儿童房空调线路有问题,只会儿童房跳闸,不会只剩照明线,其它全跳闸。
回复

使用道具 举报

6楼
 楼主| 发表于 2011-7-13 09:45:46 | 只看该作者
网帆真厉害!已请水电师傅来排查过,的确是2台空调搭线了。谢谢呵!也十分感谢蜗牛环保家居先生的回复!
回复

使用道具 举报

7楼
发表于 2011-7-15 23:16:01 | 只看该作者
回复 6 # cy305 的帖子
6 ^" ~' e& ^0 T1 I
9 L% S5 N! b6 w能找到原因并解除确实是挺开心的。8 a* \' T: @6 L* ^1 `! \
水电方面有好些问题都是莫名其妙发生的,
& X; s  ^: W5 C" A5 z2 r有时分析半天都找不到原因,很是郁闷。$ q. H: q! g# k9 \1 Q6 P9 G
你家这个算好的了。