[复制链接]
跳转到指定楼层
1
发表于 2011-6-28 22:34:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家好,我想请教一个问题:我家一共有5台空调,装修时和电工师傅说好是一台空调一路线。但现在儿童房的空调打开10多钟后,漏保就会跳闸,除了灯以外所有的线路全断掉。出现这样的情况,大概会是什么原因?谢谢。& h2 l3 n! S: Z4 ?, C
) c  N0 O' Z& ]: t9 {! b
2
 楼主| 发表于 2011-6-28 22:37:55 | 只看该作者
补充说明一下,是儿童房的空调打开10多分钟后跳闸。配电箱和空气开关都是西门子的,空调也是新买的。$ C9 G! g4 }1 N% ?

5 w! L4 V: b! ~, _( j7 r. v3 r
回复

使用道具 举报

3
发表于 2011-6-28 22:41:19 | 只看该作者
会不会是空调本身有问题呢?
回复

使用道具 举报

4
发表于 2011-6-28 23:52:00 | 只看该作者
回复 1 # cy305 的帖子
; `: s5 j- E! ^" ^+ q" |& n! {' t- r1 O  h7 J
开其他空调,漏保不跳,说明空气开关的电流配置是没问题的,
4 W1 O$ ?5 Y# |( Z3 \推断是儿童房空调的线路有问题,
" s- ?8 C! t% B* P+ [开启后,线路温度升高后某个节点的接地线和火线或者零线搭线了,就会跳闸。
: M" C/ a  k/ ^找水电师傅来排查一下。
回复

使用道具 举报

5
发表于 2011-6-29 10:50:11 | 只看该作者
如果装修时和电工师傅说好是一台空调一路线,那出现这种情况说明实际接线可能未按要求做,因为按一台空调一路线接,通常儿童房空调线路有问题,只会儿童房跳闸,不会只剩照明线,其它全跳闸。
回复

使用道具 举报

6
 楼主| 发表于 2011-7-13 09:45:46 | 只看该作者
网帆真厉害!已请水电师傅来排查过,的确是2台空调搭线了。谢谢呵!也十分感谢蜗牛环保家居先生的回复!
回复

使用道具 举报

7
发表于 2011-7-15 23:16:01 | 只看该作者
回复 6 # cy305 的帖子
/ C; M7 s9 o) Q+ N  C
8 \9 S- \+ c9 r+ i- U+ {, L" p" Z2 _能找到原因并解除确实是挺开心的。
6 h; a1 |$ D( S, Z/ Q! l( A水电方面有好些问题都是莫名其妙发生的,$ V$ J2 _- F) a0 e+ K* H
有时分析半天都找不到原因,很是郁闷。
9 ^7 O8 c; m; l! s0 C$ L2 ^' J你家这个算好的了。
回复

使用道具 举报