9 t! o& [3 G3 C) @2 J【什么是重排 什么是改造】
+ E2 F8 k: v+ a& P- M4 [# x
概念其实很简单。3 G7 L4 Y1 t" p2 x( k3 u' O
- G# u) A8 {: z
重排就是家中所有的老电线一根不留,全部抽掉换新线。3 Y0 [2 J  S; u8 T

4 h8 k* K6 D6 M# c改造就是部分线不换,部分线换新电线。
( k3 k! A4 t) Q+ l1 B6 }话说起来简单,可是哪些线不换,哪些线换,有必要交待一下。6 U5 U" s& G& v9 ~

1 N- u0 n( s0 D0 x5 F专线,如果是移位了,那肯定是要整根换,因为这类线中间不允许出现接头的。
/ a- D! C7 ?6 w
* W3 A( ?- ~6 u# S# ~' F
; w2 T- _; v1 x* F: c5 N6 g5 ?: i; a, A1 e! o+ i8 }
如果交房时某些线路的线径不对,那也是要换的,; D1 {" P# P* o5 O- H2 S) @$ L. U
比如厨房的4平方线。8 J# V1 q& G2 H! ]# U7 H& N
/ c0 B9 |- ?+ ^. {' \! v
其他正常的插座线,如果改动位置或者新增加,  b" B: _. b. K( p" Y+ c6 R
那么老插座的线不换,从老插座的位置引一根新线出来那是没问题的。
2
 楼主| 发表于 2011-9-23 19:09:49 | 只看该作者
【重排与改造分别适应哪些情况】
3 h6 F% q- w5 m) b) C% b
3 g. g* d( [* v1 ~8 C! v$ p以下情况适合重排。
) }; E7 {: G& M& A9 v* e5 J( i" m9 h
  J/ a9 Q& y  k  T
# t2 N" b  K; c, T
( g7 A2 t9 \; d其他情况就做改造吧。0 @+ Z3 S* @1 r  g% h3 s
回复

使用道具 举报

3
 楼主| 发表于 2011-9-23 19:10:17 | 只看该作者
【改造与重排FAQ】  x' O2 Z* ^3 e+ X1 I0 @
- L' u, P" j$ H; C: ]0 H, O& u
1、重排与改造差多少钱?: \9 _! t. w2 n. p+ E" J
答:报价上的差异在15元/平米左右。
; k5 }/ \# e- ?" R; w1 c% y7 F& g0 a3 C7 \2 \. F
2、我家情况可以做改造,不会有什么事吧?
) a: T7 _3 [- m. n
答:一要相信开发商。土建时用的电线基本都是国标的,而且土建上没有低于2.5平方的线。* Y+ R. i; e9 C, I* t9 w! V2 x
二要相信你家电工。现在家装电工都是有电工证的,而且电这东西,没人敢马虎的。
3 A% M; P+ N9 [4 d0 W% P1 H% Y9 q/ Z* c- r9 O
3、重排,还从老线管穿线,这个符合规定吗?! y/ u7 C" p/ ^- g7 X8 a* b
答:当然可以。
# v% `" Y' I4 F' `0 H- ?
/ @! a" s8 |+ K! J* [4、重排抽出来的电线归谁?7 J$ g' \+ A+ r& w! R. W+ f3 i
答:这个问题比较敏感,但还是有必要做个说明。# {' r# T+ A- M. L/ Q5 y4 }& Q
默认状态下,电工带走。
0 v0 x& ~4 O5 p3 a如果业主觉得不妥,可以提出,但要在开工前就要讲明,等到施工时再提恐怕会伤了电工做事的积极性。; \% s; P  ?% j) o0 Y

7 p# Y" l7 P4 F; w: E8 s3 T4 v1 R2 h% c
回复

使用道具 举报

4
发表于 2011-9-23 21:29:11 | 只看该作者
这篇文章的影响将会很深远啊!不错
回复

使用道具 举报

5
 楼主| 发表于 2011-9-23 22:27:29 | 只看该作者
soomal 发表于 2011-9-23 21:29 ; d$ J  s9 R2 r+ z9 p1 L3 S$ H" Z
这篇文章的影响将会很深远啊!不错

4 I  g- e4 e$ H& Q, o4 o其实早就想写这个了,只是最近在研究相机,没顾过来。
回复

使用道具 举报

6
发表于 2011-9-25 15:09:28 | 只看该作者
受教了{:soso_e142:}
回复

使用道具 举报

7
发表于 2011-9-25 17:27:07 | 只看该作者
好帖
回复

使用道具 举报

8
发表于 2011-9-26 21:47:04 | 只看该作者
好贴啊!又深入学习了!网大的帖子越来越详细、越来越接近装修现场了,谢谢!
回复

使用道具 举报

9
 楼主| 发表于 2011-9-26 22:11:29 | 只看该作者
沙漠骆驼 发表于 2011-9-26 21:47   s. m% F. M& b) b: n
好贴啊!又深入学习了!网大的帖子越来越详细、越来越接近装修现场了,谢谢!

- H% o' z% [2 H6 _/ t* ]% h3 m谢谢回复。
8 @( h/ @& Q, T还有好些扫盲帖等着我来编辑,实在是太忙了。
回复

使用道具 举报

10
发表于 2011-9-27 12:53:46 | 只看该作者
又上了一课!受益啊~
回复

使用道具 举报

11
发表于 2011-9-27 12:57:20 | 只看该作者
网帆 发表于 2011-9-23 19:09
! ^1 R  z. r/ A5 I! S【重排与改造分别适应哪些情况】
; I% X0 F& t6 c
; h4 E( N5 }2 N: \8 X( c以下情况适合重排。
' k! R8 m+ h/ o& l& M4 W
请教一下网大:* n1 n2 [! X7 M; I
你说老房子需要重排线路,那么多老的房子算是“老房子”呢?; a* D% h, q% B% e
可不可以用大概的年限来划分呢?
回复

使用道具 举报

12
 楼主| 发表于 2011-9-27 17:00:46 | 只看该作者
沉默的影子 发表于 2011-9-27 12:57
6 B4 x+ z$ K( h, b) z请教一下网大:' Y1 P4 \( v0 X$ G7 S8 s( U
你说老房子需要重排线路,那么多老的房子算是“老房子”呢?6 G' y2 q# i- s2 y$ k" S# R7 H
可不可以用大概的年限来划 ...

; r6 G% O* v4 S) y- M, Z8 Z距上回装修过了10年的房子肯定要重排。4 [( m2 D9 O( N3 [$ v& f
10年以内的视当时电路布线情况而定。
回复

使用道具 举报

13
发表于 2011-9-27 22:50:54 | 只看该作者
网帆 发表于 2011-9-27 17:00
+ a; b9 F# Y% ]( |距上回装修过了10年的房子肯定要重排。- D7 p2 W' q3 q
10年以内的视当时电路布线情况而定。
# q% Y) c5 Z& c
谢网大指点,这样就有谱了!
回复

使用道具 举报

14
发表于 2011-10-13 17:51:24 | 只看该作者
请问   为什么空调插座移位,需要整根空调线换掉···?
回复

使用道具 举报

15
 楼主| 发表于 2011-10-13 20:11:49 | 只看该作者
839545753 发表于 2011-10-13 17:51
* P  @. M5 i+ w9 E请问   为什么空调插座移位,需要整根空调线换掉···?

3 c$ X2 e9 d* @2 D3 W3 K4 f" D1 l! l: _如果不换线也可以,把线接长,接线头留在老盒子里。
回复

使用道具 举报

16
发表于 2011-10-13 23:41:45 | 只看该作者
学习了,我家改造的,{:soso_e100:}{:soso_e100:}
回复

使用道具 举报

17
发表于 2011-10-14 15:49:50 | 只看该作者
网帆 发表于 2011-10-13 20:11
5 g; [" l) E% f2 }& _* Q如果不换线也可以,把线接长,接线头留在老盒子里。
3 f% e1 H" l# Q
哦,谢谢
回复

使用道具 举报

18
发表于 2011-10-22 17:02:22 | 只看该作者
正在考虑重排还是改造  学习了
回复

使用道具 举报

19
发表于 2011-10-30 10:50:37 | 只看该作者
请问原强电箱在卧室床头,有什么危害,改地方能不能实现。    房子是独栋别墅,水电全改的
回复

使用道具 举报

20
 楼主| 发表于 2011-10-30 17:37:54 | 只看该作者
839545753 发表于 2011-10-30 10:50 $ v0 P) s7 @2 T1 X7 j) f
请问原强电箱在卧室床头,有什么危害,改地方能不能实现。    房子是独栋别墅,水电全改的

( R# t# O! Q$ Y& ?$ o: Q家用强电箱的电磁场对人体而言没啥严重的。7 \4 y  J* Z( \' U2 Q
不过独栋别墅的强电箱是可以移位的。
回复

使用道具 举报

21
发表于 2011-11-15 15:29:13 | 只看该作者
网帆 发表于 2011-10-30 17:37
" F8 E+ J! M. A! F/ s) V家用强电箱的电磁场对人体而言没啥严重的。
: X" I# m4 t# {: t* Y8 D不过独栋别墅的强电箱是可以移位的。
; S) a/ m" }* O- ?1 H. G
谢谢。   除了电磁场还有别的影响吗···
回复

使用道具 举报

22
 楼主| 发表于 2011-11-15 16:55:53 | 只看该作者
839545753 发表于 2011-11-15 15:29
3 ?5 I1 V( B5 G" ]谢谢。   除了电磁场还有别的影响吗···

/ w4 Q& M# m( A; L2 m指望强电箱有理疗效果那是指望不上了。
回复

使用道具 举报

23
发表于 2011-11-30 18:18:16 | 只看该作者
额,  呵呵··) W- `  C+ P$ Y+ s8 c5 ~0 f
回复

使用道具 举报

24
发表于 2012-2-11 17:58:40 | 只看该作者
不错,正是我要看的。
回复

使用道具 举报

25
发表于 2012-3-16 23:42:58 | 只看该作者
网帆 发表于 2011-11-15 16:55
! s" H6 @5 z0 s6 ~6 r指望强电箱有理疗效果那是指望不上了。

- k1 \1 Q3 q3 w1 S) G咯,网大真逗~~~
回复

使用道具 举报

26
发表于 2012-5-28 11:51:16 | 只看该作者
水电工的工价有区别了吧?按平方算的话?
回复

使用道具 举报

27
 楼主| 发表于 2012-5-28 16:59:13 | 只看该作者
天上有星星 发表于 2012-5-28 11:51 ( F; g0 O$ n* D- i. `  f
水电工的工价有区别了吧?按平方算的话?
7 g/ v7 k- O% ^3 C
重排的人工要比改造来的高。
回复

使用道具 举报

28
发表于 2012-5-29 10:15:19 | 只看该作者
网帆 发表于 2012-5-28 16:59 , J+ y4 o- z" S& R. i9 o: g
重排的人工要比改造来的高。
3 _2 Q7 z8 ~  f$ t  |; t# S& b- \
哦,知道了。
回复

使用道具 举报

29
发表于 2012-5-29 20:21:16 | 只看该作者
网大,开个培训班吧。我报名
回复

使用道具 举报

30
发表于 2012-7-23 14:42:13 | 只看该作者
哇,又学了一招
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表