查看: 12306|回复: 19
打印 上一主题 下一主题

[其他话题] elephant&ant

[复制链接]
跳转到指定楼层
1
发表于 2006-9-29 21:22:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

9月25日,俺们家终于开工啦!

写意空间半包!

网做监理!

师傅门,敲墙可真是麻利,发张照片吧!

2
发表于 2006-11-2 00:10:08 | 只看该作者



回复

使用道具 举报

3
发表于 2006-9-29 22:50:11 | 只看该作者
沙发,但是没有看到照片
回复

使用道具 举报

4
发表于 2006-10-3 11:14:12 | 只看该作者
没什么好看哦~女孩子少看点,很野蛮的。
回复

使用道具 举报

5
发表于 2006-10-5 01:03:13 | 只看该作者

前天水电工开始进场施工,昨天去看了下,发现了些问题。


首先是发现电路穿线管部分多处使用了三通。

 


强弱电同一个暗盒内穿线,增加了干扰。

 


6分线管内穿了9根2.5的电线,大大超过了40%的横截面上限。

其他的一些问题省略不表。与工地负责人沟通后,对方答应就以上发现的问题进行返工。

回复

使用道具 举报

6
发表于 2006-10-23 08:44:01 | 只看该作者

哈哈。自由风的专业点评,顶!

回复

使用道具 举报

7
发表于 2006-10-22 20:57:19 | 只看该作者

大家都比较忙....

浅笑家用的是A.O 史密斯 带控制板的热水器,结果我们的电工师傅随便放了个86盒,瓦工师傅也不太认真,人家电工线管没锁到86盒里面,他也不管3*7=20几了,直接就粉起来.我去的时候把86盒翘开就这德行!

[此贴子已经被作者于2006-10-22 21:01:59编辑过]
回复

使用道具 举报

8
发表于 2006-10-22 21:06:39 | 只看该作者

续..........

于是我把瓦工师傅叫过来,一一告诉他如何去弄.回头又和写意的陶经理电话联系了下,第2天去的时候已经搞定.

其实,不是说装修公司不能做,是不够细,不够负责而已.

我认为关键是要有专业用心的人来做....

回复

使用道具 举报

9
发表于 2006-10-22 21:11:14 | 只看该作者

续....

 



瓦工的施工进度确实挺快,但也有好多不如人意的地方,也让浅笑老公这两天上了不少火...

回复

使用道具 举报

10
发表于 2006-10-22 21:22:24 | 只看该作者

第1张图是客卫窗台,浅笑家用的地砖2次加工上墙的,工人师傅居然把磨过角的放在与塑钢窗结合处,以后填完缝,就有半CM的白水泥,时间久了就要发黄\发黑...

第2张图是砖与地板结合处,这种在浅笑家问题倒是不大,他们家用压条可以遮住这毛边.但是要提醒其他TX的是,大家在不用压条时,这个边一定要请专门切边,防止毛边.

第3张图是厨房的勾缝,用的是白水泥.其实白水泥也没问题,出现颜色不均匀可能要两条:1\原来铺贴时的水泥奖没用清洗干净.2\白水泥调拌的时候混进其他脏物.

还有,就是主卫地砖铺贴有严重问题,昨天浅笑老公CALL我的时候,我还不认为这样,我今天去了,确实不理想.

还好,这些问题我都和项目经理交涉过,他答应我2天整改到位!回头我再去好好查查.

[此贴子已经被作者于2006-10-22 21:22:55编辑过]
回复

使用道具 举报

11
发表于 2006-10-22 21:26:30 | 只看该作者

还有,浅笑老公担心主卫地漏的事,我今天去实地量测了.现在地砖东西落差就已经有了1CM,再加上整体淋浴房下体本来就有的空隙,地漏正常使用和检修都应该没问题.

地漏弹起高度也就是1CM,没问题!

[此贴子已经被作者于2006-10-22 21:26:54编辑过]
回复

使用道具 举报

12
发表于 2006-10-22 23:56:02 | 只看该作者
嗯,够专业。[em17]
回复

使用道具 举报

13
发表于 2006-10-23 19:11:26 | 只看该作者

暂时停工


开始墙地砖预算数量不足,订货中....
回复

使用道具 举报

14
发表于 2006-11-11 20:31:51 | 只看该作者


线控热水器穿线不成问题!

浅笑家是10芯线,按照安装说明书上面那张PP里的应该接到热水器上,下面3+7的接入控制面板!

原来上面那个接线端子上也有个活接,被我用瑞士军工拆了,结果刀丢在他家了,今天去没找到!

回复

使用道具 举报

15
发表于 2006-11-11 20:34:43 | 只看该作者


热水器安装位,浅笑家是挂钩式安装法,下面没支托,上面砖需要贴上去!



这是带托的,我把我家拿来示范了!

[此贴子已经被作者于2006-11-11 20:44:42编辑过]
回复

使用道具 举报

16
发表于 2006-11-11 20:56:45 | 只看该作者


卧室门口

今天上午我去了,陶经理跟我讲了他们老总的方案!正如浅笑老公和我所说,里面加个门垛出来!

1\我观察了下!出现新的问题:走道地砖与房间地板接缝按照目前情况缝隙必然留在走道外=主卧门外,地板要外露!

考虑地转还多,又没的退,整改方案:敲掉门口地转,重新贴!

2\走道端景也因为那根柱子不能敲而改变原始设计,变小了![em16]

我让装修单位去出整改图纸!

3\今天还来了个笑mm的瓦工,再补卫生间的墙砖!

 

回复

使用道具 举报

17
发表于 2006-11-11 21:01:44 | 只看该作者

和老虎家同样的问题,石膏板留缝太小!已交待整改!

客厅窗帘盒用错枪钉,钉头外露!

回复

使用道具 举报

18
发表于 2006-11-12 21:46:34 | 只看该作者
浅笑就开了个头,其它就不管了,由自由风负责了
回复

使用道具 举报

19
发表于 2008-1-16 21:53:10 | 只看该作者
有没有最后的效果图呀。哎
回复

使用道具 举报

20
发表于 2008-1-27 20:14:39 | 只看该作者
风总真是敬业!佩服!
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则