查看: 14528|回复: 20
打印 上一主题 下一主题

[监理那些事] 【监理那些事】4月11日别墅图纸审核——设计师都这么浮躁么

[复制链接]
跳转到指定楼层
1
发表于 2012-4-11 18:00:14 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天上午陪个客户去工农路上某装修公司审核报价。

先介绍背景,客户家是个联排别墅,博园的,连地下室应该算是4层。
图纸是昨天下午到我手上的,晚上花了点时间仔细看了一下,
问题发现的不少。

图纸出的不细致,文字标注,尺寸标注不细,还有明显错误。
某些图纸还缺少,比如灯位图,大样图一张都没有,
关于家装图纸的知识帖见http://bbs.0513zs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=6901

从做图手法来看,做图的人要么是没认真画,要么就是缺少施工知识。

业主交了1W8的设计费,半包施工报价近30W,这个价应该不算低了,
出这样的图纸着实是不应该。

反正这个图在我看来是不过关的。

2
 楼主| 发表于 2012-4-11 23:31:55 | 只看该作者
今天上午陪业主去装修公司看报价单了,
看报价之前当然要就图纸上的不明白之处和设计师再细化一下,
谁知道第一个问题问出来之后,设计师的回答让我没法再接下去问了,
因为她是这么回答的:

哦,我们这个不是纯设计,如果是纯设计,我肯定会画的很详细的。
因为是我们公司施工,工地上我会去交底的,交底的时候我和工人讲清楚的,
而且我们的工人跟我这边配合很好的。

!@#5F6……*()#¥%

碍于业主在场,没和她当面争论。
我设计图看过的也不算少了,以这个理由作为草草画图的原因我还是第一次听见。
而且这个图是这家公司的首席亲自画的图!

艾嘉画图算是很细的了,但她是独立设计师,不接施工活,
但另一个设计师山人是接施工活的,他的图纸要比这个详细的多。
锦华东易这类公司的图纸我也见过,也比这家公司要细的多,

退一步讲,如果真的是所有细节都要去工地交底,而不在图纸上事先体现,
那还要图纸干嘛,设计师完全可以一张图纸都不出,
带支铅笔上工地,所有的细节都写在工地墙上嘛。
回复

使用道具 举报

3
 楼主| 发表于 2012-4-11 23:53:57 | 只看该作者
发这个帖的目的不是要批评这个设计师,也不是要发牢骚,
而是我觉得装修界现在的浮躁风越来越严重,“浮躁”有可能会成为我在2012经常挂嘴边的一个词。

装修公司也好,材料商也好,都在以能否成功签单作为一个考核依据,
至于签单后的后续服务工作是否能像当初承诺般完成,客户是否满意,仿佛都不是问题了。

这边平面图刚出来,整套的施工图还没出全,那边就让业主来签装修合同;
这边业务员整天忙着搞第一登陆(目前中央空调界的一种做法),那边客户的现场也不去勘察一下就报价签合同;
这边只管把砖卖出去,那边也不管客户家的地砖上墙一年后会不会空鼓;
。。。。。。。

网帆真诚的希望南通装饰界能务实些再务实些。

回复

使用道具 举报

4
发表于 2012-4-12 09:24:00 | 只看该作者
高代价请装潢公司业主却得不到相应的服务,说明这家装潢公司还是不够水准啊。
回复

使用道具 举报

5
 楼主| 发表于 2012-4-12 17:45:17 | 只看该作者
沙漠骆驼 发表于 2012-4-12 09:24
高代价请装潢公司业主却得不到相应的服务,说明这家装潢公司还是不够水准啊。

出图的应该不是设计师本人,画的很拙劣。
施工水准没见过。
回复

使用道具 举报

6
发表于 2012-4-13 10:44:28 | 只看该作者
比较赞同网帆的观点    ,有这种现象的存在
设计师是为业主服务的,对于图纸这事情尽量详细,虽说有前期的交底,并不是所有的交底工人都能理解,语言结合图纸更能让工人理解的!
回复

使用道具 举报

7
发表于 2012-4-13 13:53:53 | 只看该作者
画图员做的……
回复

使用道具 举报

8
发表于 2012-4-13 20:52:57 | 只看该作者
1.8万的设计费算可以的,四层别墅的图纸量不应该低于50张吧,每个地方的详图都应该画出来,材料标注清楚。
回复

使用道具 举报

9
发表于 2012-4-16 08:54:54 | 只看该作者
这种胡差事的做法,只能是砸了自己招牌。拿着业主的钱却不为业主好好办事,这种昧着良心的做法脆饼也是非常鄙视的。客户既然选择了你,给了你钱,你就应该把客户的家当做自己的家来设计、装修,考虑利润的同时更重要的是打造自己的口碑
回复

使用道具 举报

10
发表于 2012-4-21 19:27:40 | 只看该作者
呵呵,商业化设计是南通业内的独有模式吧。
看过多家公司的图纸,没有节点是通病,

不会画大样的设计,那只能算是制图员....

别墅而言,1.8万的设计费,不算高,该设计交税否?{:soso_e113:}
回复

使用道具 举报

11
发表于 2012-6-5 20:58:28 | 只看该作者
深有同感啊!

我家的设计师也这样,貌似和网大说的是同一家啊!

和装修公司设计师谈的时候,背景墙谈的是用护墙板做的 实际却给我做的石膏板。给我的解释是到时要给我做减项的 但是她报背景墙是按项目报的 怎么给我做减项目 简直糊头大乱的。
而且这一项目后面施工工艺,用的材质都没注明,只有一句话,参见施工图纸,搞笑吧。
如此知名的大公司,报价居然如此!

图纸上不合适的地方前期就和设计师说过了 让她改图纸 结果给我的答复却是 现场调整
乖乖 工人都是按图纸做的 我还要一项项和工人说 变动 我成项目经理了


另外设计师应该有设计师最起码的能力,做个吊顶 尺寸居然能做成最终开的灯孔 正好在主龙骨下面,
这种纸上谈兵的能力实在让人望尘莫及啊!

签单时承诺每周去工地,每个工种上场前设计师要来交底,都没做到!试问,你不来交底,让工人看你这做的半半拉拉的图纸 怎么施工法?  

还是那句话  装修前期的选择相当重要 否则真的是 一失足成千古恨啊!

回复

使用道具 举报

12
 楼主| 发表于 2012-6-5 22:58:36 | 只看该作者
筱悠于我 发表于 2012-6-5 20:58
深有同感啊!

我家的设计师也这样,貌似和网大说的是同一家啊!

我帖子里说的这家客户最后还是和这家装修公司签合同了,
目前正在敲墙,水电还没开始做。

你家发生的情况我估计也会在我客户家重演!

明天拍几张他们”整改“后的图纸给大家看看。
回复

使用道具 举报

13
发表于 2012-6-6 08:40:06 | 只看该作者
忽悠人呀!
回复

使用道具 举报

14
 楼主| 发表于 2012-6-8 18:37:50 | 只看该作者
发几张大牌设计师画的图给大家看看。



这个该公司的吊顶图(上图),简单明了,但工人拿到手后无从施工。
如果影响到自己公司的工人那就算了,问题是还影响到了空调安装师傅。。。。。。

正常装修公司为了说明吊顶工艺,会出下面这三张图,来详细说明。











这个是二楼的吊顶,我很想知道左上角这个房间的空调出风口怎么做。


回复

使用道具 举报

15
 楼主| 发表于 2012-6-9 00:13:49 | 只看该作者


这张立面图里的柜体,不知道是用什么板材做的,
居然可以只用一根线条来表示,
如果是玻璃,那柜内的那些灯头线的该怎么穿线呢?
回复

使用道具 举报

16
 楼主| 发表于 2012-6-9 01:05:58 | 只看该作者
对于图纸中暴露出的这些问题,业主还是没能引起重视,我很无奈。

我将这些问题都一一列出来,开了份单子给业主,
如果他能醒悟,坚决的要求画图员去整改,那还有希望,
否则,我只能退出这家的监理————就让浑水越蹚越浑吧。
回复

使用道具 举报

17
发表于 2012-6-9 09:23:27 | 只看该作者
看到我家的美图啦!哇嘎嘎!
回复

使用道具 举报

18
发表于 2012-6-9 10:29:31 | 只看该作者
网帆 发表于 2012-6-9 00:13
这张立面图里的柜体,不知道是用什么板材做的,
居然可以只用一根线条来表示,
如果是玻璃,那柜内的 ...

图上还有错别字,虽然是小问题,但给人的感觉不仔细不认真。
回复

使用道具 举报

19
发表于 2012-6-11 09:56:47 | 只看该作者
看看这图,卫生间里做个小装饰墙 尺寸里面没有厚度 工人怎么做 还有就是这个射灯 水电图里也没有做。

做瓦工的时候 要加灯线 真是悲催啊!

回复

使用道具 举报

20
 楼主| 发表于 2012-6-11 23:57:19 | 只看该作者
筱悠于我 发表于 2012-6-11 09:56
看看这图,卫生间里做个小装饰墙 尺寸里面没有厚度 工人怎么做 还有就是这个射灯 水电图里也没有做。

做 ...

你遇到的这些问题在我目前监理的这家的图纸中都反映出来了。

我昨晚写了个问题问题汇总,今早交给业主了。
问题如下:


地下室
1、        老人房床头柜上方是弱电箱。
2、        马桶排水口在北侧。
3、        卫生间内只有浴霸照明?
4、        老人房窗户尺寸图纸上画的不对。
5、        客房吊空调部分吊顶与中间吊顶落差只有20公分,出风口斜度过大。
6、        开关适当增加双控(其他楼层同)。
7、        缺灯位定位尺寸(其他楼层同)。


一楼
1、        吊顶节点图。比如,你说过客厅的回光灯槽是在空调出风口上方,这个就需要在节点图中体现,这样空调安装师傅才能按图施工。
2、        玄关吊顶饰面板不是整板,分缝处是平接还是倒角?分缝处在哪里?(客厅沙发背景墙饰面墙同样此问题)。
3、        安防电源在进户门东,被柜子遮挡住。
4、        客厅电视与餐厅电视后方插座放在哪个位置?
5、        柜体内如有照明,开关位置请在开关控制图中体现。


二楼
1、        女儿房吊顶详细尺寸与节点图。
2、        女儿房空调出风口如何制作?
3、        卫生间外墙节点图。


三楼设计方案改动太多,需重出图纸。
回复

使用道具 举报

21
发表于 2012-6-12 09:05:42 | 只看该作者
说到浴霸 我的失败经验也想给大家分享一下。

考虑到实际使用,想在湿区的淋浴房部分装浴霸  在干区的上方装风暖

这样冬天洗澡 只要先开风暖将卫生间的温度打高 然后开浴霸 配上比较好的花洒 实际的效果等同于澡堂的效果。

结果。。没留装风暖的开关盒子的位置,只好牺牲了一个插座改成风暖开关了
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表