查看: 7670|回复: 5
打印 上一主题 下一主题

[求助] 使用黄金管浴霸的一点体会与困惑

[复制链接]
跳转到指定楼层
1
发表于 2013-12-29 18:15:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
家里装修主客卫都买的是黄金管浴霸,一台超薄型的(因上方有管道,不能装普通的浴霸),只有取暖功能,没有照明、换气等功能,一台是多功能的,有取暖、换气和照明等功能。
  g# w* Z! I! o- u, u- Q  ^现在两台都有问题,超薄型的问题是没使用几次,两根灯管的一根就不亮了,貌似和宣传的长寿命相反。
4 F* t4 ?' @8 k- h" m9 G6 m" [多功能(总功率2100W左右)的那台是4根黄金管的,每根管子500W,在洗了几分钟后就有跳闸的现象,水电工放的是1.5线6路,难道线承受不住?
2
发表于 2013-12-29 18:54:54 | 只看该作者
本帖最后由 sindi231 于 2013-12-29 18:56 编辑
4 d8 x, N5 P6 Q5 y
  Q# i- k& _, X7 K: c% ^  E3 K7 V( A$ I4根是如何控制的?一路还是分路的呢?还得看火线的粗细% q) R4 ~% @; h5 l7 p( h( F) f

, p' j* I! d( l) X4 a! }0 K电不是太懂
- J% j9 h0 c0 g2 R$ p* `* `
) Z7 T$ s' A" l帮你顶顶
回复

使用道具 举报

3
发表于 2013-12-29 19:05:47 | 只看该作者
本帖最后由 蜗牛环保家居 于 2013-12-29 19:07 编辑 ) C. c+ M9 _7 _! |, L3 t; c  j
2 i; ]0 u* f& f/ d# x$ W9 h
跳闸应该是线路有问题,和电线粗细关系不大,请电工查一下线路,如布线没问题那就是浴霸有问题。从没使用几次,两根灯管的一根就不亮了的现象看,浴霸品质差的可能性大。
回复

使用道具 举报

4
发表于 2013-12-29 19:59:13 | 只看该作者
跳总闸还是跳卫生间那一路?
回复

使用道具 举报

5
 楼主| 发表于 2013-12-31 18:29:40 | 只看该作者
sindi231 发表于 2013-12-29 18:54% |9 s$ H& _+ i! o) e0 A7 u
4根是如何控制的?一路还是分路的呢?还得看火线的粗细
% z. Y4 P6 p5 @0 X" s- Y) j& ~# x" ]& V2 Z% A
电不是太懂

  s8 D7 P( b8 C4 r4根是由2个按钮控制的,一个按钮控制2根管子。
回复

使用道具 举报

6
 楼主| 发表于 2013-12-31 18:32:38 | 只看该作者
网帆 发表于 2013-12-29 19:59
6 B  D, X4 U  t" e/ k) _跳总闸还是跳卫生间那一路?
- Y4 Z% a$ I8 t; K+ s) S
一次是跳的卫生间那一路,
8 m6 X1 |* x% e7 Y2 i5 e还有一次是更厉害,到楼下的总控制室把空气开关投上去,才解决问题。
回复

使用道具 举报