0513装饰网

标题: 某同学家的水电验收结果 [打印本页]

作者: 网帆    时间: 2014-5-28 13:53
标题: 某同学家的水电验收结果
这家在水电中期的时候去看过,管线做的还是蛮好的,
2 b- i2 D1 S6 E6 u5 n- z0 e穿线管都是20的,而且无论走顶的还是走地的管卡用尼龙胀管固定的,掰线管也用的是大弧度弯,说这样可以尽量是活现线,8 p$ g/ j/ U3 z- W5 n1 P2 Z: ~
看看都蛮好的,可是到了水电验收,一堆问题都出来了。
作者: 网帆    时间: 2014-5-28 13:54
  C" k$ t+ _% r! f+ K8 i
* f# g. q' M( `! _  k9 I5 F
下图是别家正常做法- K7 v( g  V1 `# a% T2 B
) I  \6 R4 y5 N8 b6 v. l' P
2 F' Q* w# R8 z& Q. w4 J% [% D* Q
' B4 w- `( k1 R

作者: 网帆    时间: 2014-5-28 13:56
' Y% X- C. T$ a; W2 p: O

/ {& r, j0 b6 H, e+ [, o下图是别家正常的做法
4 Q: D$ R$ p4 R/ C# V# ?# \, y" y/ A% A, s

作者: 网帆    时间: 2014-5-28 14:09

作者: 网帆    时间: 2014-5-28 14:11
卫生间的镜前灯光源线和插座公用了一根线管,中间用了一个86盒。; r: ~4 [4 c- n
* S& _% ^" y( o$ G- v* w

/ K" i! B9 s/ I. [! I  q8 P' Q* v) U; H3 u& i2 o
: K+ V, f! t9 X3 |7 Y$ B- a7 J

" w7 I! H7 l% W! d  {) C# P下面是别家的正常做法' M8 [5 G3 T. Q* n7 C. K4 Y- i
8 o: D% ?2 L, M0 t& F/ D' ^  H) V
& B& J" t3 V0 n! C  T
: r8 d: c6 \+ z1 F7 d) W

作者: 网帆    时间: 2014-5-28 14:15
! p+ c+ v8 ~3 i' R5 g( {, f7 d
! E2 r5 F( S3 u  n6 A/ K

作者: 网帆    时间: 2014-5-28 14:17
4 i1 Y3 s; @. V

& L1 z8 U! R4 J5 ?4 |! G( E. I埋墙的煤气管用了接头。
作者: 网帆    时间: 2014-5-28 14:19

1 [' e( _  I% v7 {& W/ ~: Y4 i% V
; ~) M5 z8 I! [4 T两种品牌的水管,这个和工人无关,是工头采购的问题。
作者: 网帆    时间: 2014-5-28 14:26
' w5 Z4 _2 S; t5 ~& s" u
" I# @  m! {4 ~, w* I) L5 y( p
光纤检查,有一处有明显的折过,
. S) x! W0 b' B" `! Q6 l建议业主找电信公司测一下信号是否通畅。
作者: 网帆    时间: 2014-5-28 14:28

. ?2 [; J1 A: u* l4 J5 Z4 _0 r( }! J8 \  h
管线走的很复杂。
4 y( H$ _1 ]& B4 X/ ]. o/ Y  Q% J+ Q& o/ G, Q" c
下面是别家正常做法。5 l8 b) L( s& w$ c# Y
: N. j( c7 |4 ~% V
  {3 t2 l8 @% T) C! h0 r4 d! r
+ A) j4 c- E8 g4 s* f; B/ u  D0 ^& s, U
地暖公司在墙上标明各个管道之间的距离(正常间距是6.5公分),4 T$ S) M- P4 Y0 L  D6 N
装修公司的水管垂直方向走管,因为要把空间预留给地暖公司走管。% j( C, f: m3 I- k( x, j
红线标注的是将来要做的地暖管道,也是垂直的。
" P9 s" |) U9 ?: W. D' Q
$ C( b/ a8 \" U5 g- q  j+ @
作者: 老四    时间: 2014-5-28 14:35
这个中期和验收时的差异好大啊。
; f/ z4 }  m6 R3 q  ?* n" Y2 A* a$ S- A+ ~& p( _( i
对于开工前交底过的事情,不达标可以无条件返工的吧?
作者: 网帆    时间: 2014-5-28 14:46
老四 发表于 2014-5-28 14:356 y8 l! I& H0 h" C2 d8 |# W/ C+ {3 v0 b
这个中期和验收时的差异好大啊。
; R# d1 r3 j4 M; G7 V/ j/ j7 g, [6 f1 R+ t& z
对于开工前交底过的事情,不达标可以无条件返工的吧?
' B" Q! w: _8 F7 x; {0 [7 M# B
开工做过技术性交底了,但是交底不涉及到这种最基本的施工要求。6 f: ?, q3 I2 T) ^4 K! P! ]2 c/ X
比如教一个人餐桌礼仪,筷子怎么放,碰杯怎么碰这些平时不注意的地方应该要教,4 Q+ y) I+ @7 g+ z& n' \! Y
但是筷子用几个手指拿这种最基本的应该 不用交待了吧。
作者: 老四    时间: 2014-5-28 14:57
唉。。。 对于处于及格线以上的施工方进行监理,可以使产品更加提高一个档次。+ P' L  F5 L9 w) N$ L  o+ h
对于及格线以下的施工方,只能叫作培训。你可以再开一门业务了,让装修公司的老总请你去做做讲座。让南通的施工水平整体提高一下了。
9 B  ^8 U# P4 Z9 t* |2 ~9 N- R& ?
9 r+ T- g- g: z' U. i' {7 a这就是为什么你清包不想接的原因,因为你永远不知道对方下一步怎么弄。
作者: 网帆    时间: 2014-5-28 15:38
老四 发表于 2014-5-28 14:57
, q- [$ B0 t' z& v唉。。。 对于处于及格线以上的施工方进行监理,可以使产品更加提高一个档次。+ ^5 f6 @" K) l- C2 f( E* a
对于及格线以下的施工方, ...

1 P$ w( X  ^5 o/ \" L; t& B, ]% n; T1 I这种培训工作还是交给蓝翔去吧。
5 Q; L+ \4 F8 h0 z% b! m
0 Z) v& B5 [: p8 ^4 ?这家业主找的是熟人,我只能指出问题所在以及附上别人的正常做法,
# `9 A, j: h( V& {+ R5 u线槽捂起来,啥都看不到,用也是能用的,
% W9 a* I( {$ ^7 g' b, N0 P这改还是不改,业主决定吧。
作者: 金虎    时间: 2014-5-28 18:49
建议网大童鞋对监理区别收费,像我家这样打对折,像你这家要加50%,多出的费用由施工方承担。
+ g7 ]! u! Q6 u& c# G这家电工不是不懂做,而是惰懒成性,这种人必须整天看着才行,所以只有从根子上治它才行。帮我家做的苏师傅,好是好的,手艺没话说,人也好沟通,但活多了,叫帮手就要注意了。我家光纤电信的朋友送了一根20米的,穿线时剪掉了一个头,在我和苏师傅穿线时,在另一头穿线的徒弟不假思索的剪掉另一头的头子,光纤接头很重要,成品头子能保留尽量保留,苏师傅发现后也没得办法。害得电信接线时连跑了两趟。后焊的接头只能达到最低标准。像苏师傅这样叫大意了,只要在活忙工人多的时候多在意点,也就是加强管理就行了。
作者: 阿尔泰    时间: 2014-5-28 22:50
网帆 发表于 2014-5-28 15:38' f$ n9 S( S1 |# E/ v" d0 N
这种培训工作还是交给蓝翔去吧。
8 I2 m+ G. l# f' M% [: B  j; A( y
* t. W4 F# j" g, u这家业主找的是熟人,我只能指出问题所在以及附上别人的正常做法,
) p7 ]' n) r5 [# F0 I
施工队找熟人,也是装修大忌啊。9 g  I+ p! v, Q& m5 n' n
关键又不是特别靠谱的熟人。
作者: 阿尔泰    时间: 2014-5-28 22:58
金虎 发表于 2014-5-28 18:49
) o  @6 ], j6 m9 ~/ h建议网大童鞋对监理区别收费,像我家这样打对折,像你这家要加50%,多出的费用由施工方承担。
4 a; T1 `' L+ j9 V0 J这家电工不 ...

4 W7 B% Z3 ^. y6 C: z2 Y我家也是苏师傅做的。总体很满意。. Q0 \, J8 [. K* I" Q4 R1 W

; Q1 q- U) u1 r$ H但确实有个失误,水电画线的时候我已经给了他橱柜的水电图,橱柜之后没有改动水电。% j; M1 d8 }2 e1 @/ d; T
结果装好后发现一个控制冷热水的阀门被封在了橱柜背后,只能在侧板上挖一个洞,手要拐着伸进去拧阀门,及其不方便。
7 c) d- V8 e; g当初画线的时候,只要再移动个十几公分,阀门就在水槽下的柜子里,就会很好操作了。
: t9 @7 _2 O! l9 `% W3 N( {  N" ^% e. [5 A3 D
只能说装修是门遗憾的技术。
作者: 网帆    时间: 2014-5-28 23:05
金虎 发表于 2014-5-28 18:49$ I8 y! x$ d' ]) v  D; G# V
建议网大童鞋对监理区别收费,像我家这样打对折,像你这家要加50%,多出的费用由施工方承担。
* U- c& i; i* o+ U2 ?1 C8 V+ v4 X+ e这家电工不 ...

" n: m9 d" h: a" F/ {- S5 U3 [你的建议我明天转达给业主,即便没有50%,也得搭上一顿饭。# W9 g4 R$ }8 o4 {
/ ~% m) v8 i5 [- Z
这个电工不是偷懒,是确实不懂做。
, N' n% d: y* e( A4 G: x" K2 r如果是偷懒的话,你看他那个管件固定的方式,都蛮花功夫的,线管也全是20的而不是16的。
/ J, o4 U0 Z2 H# x7 T我分析,这个师傅不是科班出身,应该是跟着老乡出来做,变做边学,
/ W0 E* m$ A9 {7 f: M3 y师父怎么做,徒弟怎么做,师父做piao了,徒弟也跟着做,* p9 a! G! ?& C! i
做了两年出来,就是这个样子了。; h7 s! f! h, w8 @* }

6 F7 r5 V1 \5 Y, h; z+ _- K( j& J不怕神一样的对手,就怕猪一样的队友,
0 G2 Z' Z5 `2 n$ h, U& @7 r苏师傅遇到的就是这个情况。
/ `' Q" K7 F4 C# v3 B% m
作者: 网帆    时间: 2014-5-28 23:06
阿尔泰 发表于 2014-5-28 22:50
5 }: f; X# |& ]施工队找熟人,也是装修大忌啊。* d! r0 ]! e2 j
关键又不是特别靠谱的熟人。

/ Y; A' C: @) x, A每年重要遇到几个这样的情况,( p% s6 L( U9 |; t" N- y
无数人跌到坑里了,无数的人站在坑边准备往里跳。
作者: 文心通州    时间: 2014-5-29 06:03
说实话现在找熟人是不行的  背后坑你没商量  
作者: 网帆    时间: 2014-5-30 01:23
文心通州 发表于 2014-5-29 06:03
- W$ d. t( a1 R+ ?说实话现在找熟人是不行的  背后坑你没商量
$ l* T1 s, J$ l
这个熟人也不是想坑人,而是确实能力有限罢了,
5 j8 _, z& g/ N0 Z, p5 J缺乏对工人的把控和对施工工艺的监督。
3 {2 a) u. u4 [) y  o6 D& U: s, a要做一个好工头,经验越丰富越好。
作者: 网帆    时间: 2014-5-30 01:26
下午又去了工地,业主、水电工、地暖人员都来了,
( {3 z& m; e& q# M. q1 c主要就那处采暖炉下方的管道排布做了重新规划,问题即将解决,业主也看到了曙光。; t5 w8 ~9 R7 _5 O+ m! A" f

8 O( p0 c' I6 C, E2 |) [4 L- N那个地暖的师傅也是晦气,开工那天交底来了5分钟就走了,7 a6 n7 n4 m6 ~, \' f
如果交待的详细点,也不至于出今天这样是问题。
作者: 金虎    时间: 2014-6-4 21:18
那埋墙的气管用接头的如何处理的呢,这个似乎很重要。安全第一。
作者: pingzixu    时间: 2015-6-16 10:11
网帆 发表于 2014-5-28 14:17
6 b0 M- b5 y; g+ ^! V埋墙的煤气管用了接头。

8 f0 F& S8 p9 E  q4 V0 @% z! t: v网大,埋墙的煤气管是不是要完整的,不能用接头?
作者: pingzixu    时间: 2015-6-16 14:28
pingzixu 发表于 2015-6-16 10:11# j/ `. |* K( v' T+ d! W# K# t
网大,埋墙的煤气管是不是要完整的,不能用接头?
7 h% L$ R  P, `  A; s
我想是不是因为有了接头时间久了生料带之类的容易老化,产生安全隐患
作者: nexus1225    时间: 2015-12-21 14:44
太多道道了 真是不一样
作者: 我爱水电工    时间: 2017-4-19 21:58
卫生间镜前灯灯线预埋高度多少合适




欢迎光临 0513装饰网 (https://bbs.0513zs.com/) Powered by Discuz! X3.1