哎,让我先叹口气再来诉说最近的遭遇。我家的房子本来打算4月初就开工的,可是拖到今天还没有动工,实在是一言难尽。设计师太忙了,不是纯粹做设计的,还要去工地兼职项目经理的活儿,我能说是尽责还是失职?我家的方案拖了一个月才三催四催才给我,而且第一次给了一个小助理的图纸,报价单也是乱七八糟。我发给网大审核,网大给我的反馈意见满满一个屏幕,看得我倒吸一口凉气。
整体建议
1、施工结束后,家具进场前,要做下空气质量检测。
2、能在外面定制的家具和柜体,就不要现场打制。
3、封闭阳台内做花池养花,注意爬虫。
图纸审核建议
1、原始平面图
标注进户门位置。
标注强电箱,弱电箱,对讲门铃位置。如果箱体位置被遮盖需要移位,请标明新的位置。
2、墙体改动图
只有新建墙体,没有敲除墙体。
新建墙体,需要标注哪些是砖墙,哪些是石膏板隔墙。
不是所有的新建墙体都是12公分。
如果是定制衣柜,而且是移门,建议衣柜侧面做石膏板隔墙,做成入墙衣柜。
次卧进门口处测一下东墙至西墙尺寸,看是否放的下空调内机,含检修空间。
客卫干区新砌墙至南墙尺寸无。
厨房新砌墙至烟道尺寸无。
厨房门洞敲除,上部是否有梁,待敲下来再看,星光耀部分厨房门洞上方是有梁的。
3、平面布置图
儿童房书桌是否顶南墙,这个决定窗帘是否拉到头。
请空调公司前期介入,看空调外机摆放位置。
4、开关控制图
主卧建议做三控
客厅电视背景灯开关无
餐厅壁灯开关无
吧台下部灯开关无
5、地坪布置图
写明地板种类
写明各部位地砖规格。
有些部位的过门石可不用。
6、插座布置图
过道里留一个电源。
主卧角落留一个电源。
吧台是否留一个电源。
7、天花布置图
空调出风口下方有灯槽和石膏线条的话,出风受阻,尤其是冬天更明显。
空调出风口上方有石膏线的话,则吊顶尺寸要加长。
餐厅空调出风口前方有吊顶,出风受阻。
8、立面图
立面图应该画出家具摆放之后的样子,不管是正面的家具还是侧面的家具,如果墙面有造型,也应在相邻的立面图中体现,现在这套图纸,过于简单。
大部分立面图的方向标错,比如是A立面的,写成B立面。
9、客厅最南边朝窗帘方向的灯槽有无意义?
10、电视背景最北侧的阳角,与之相连的过道墙面怎么处理,立面图中无交待。
11、客厅C立面图,顶部吊顶尺寸画错了。
12、餐厅中部曲面吊顶没看懂,能否出细节图。
13、餐厅、酒柜D立面图中,壁纸与木饰面的填充相同,能否加以区分。
14、餐厅A立面图中,壁灯未标注高度。
15、鞋柜图中,T5灯管靠近地面,如果地砖稍有反光,则会映出灯管。吧台灯同样问题。
16、鞋柜立面图中,鞋柜门板是挡住上下柜体还是露出柜体。
17、节点图1,分不出上下前后。
|
|