本帖最后由 风 于 2016-4-25 17:22 编辑 ; O, D- p+ `! ?. p
( H! E9 t8 M5 C2 j8 f# E% Z
今年年初的一场寒潮和随后而来的气温回升让很多水管爆裂、严重漏水。S同学也是受灾者之一,地下室被淹30厘米,弱电机柜、部分影音设备被淹。我被叫过来恢复网络。
# h* |; _& ?# z( {, D' _4 h现场情况: 1、部分设备进水泡水,损坏。6 X+ J$ f: [" r
2、网络设备配备不合理。思科管理交换机、思科商用路由、山特UPS,配的无牌机柜(后面再说这个机柜)。9 g: V" [% T& ?. h6 Z0 U0 I! J4 Z' @4 f
3、机柜设备安装不合理,走线基本无归纳整理。- ?+ `8 _; E' W6 M0 K) ^6 \
4、两个无线信号点,不能漫游,信号质量也不佳。- c6 N$ w7 E$ k5 Y& |+ h
! \: c7 w. s+ `& @) ~( Q( z# H& X先期工作: 1、网络初步恢复。光猫未损坏,烘干后,用替换的路由拨号,暂时恢复网络。
" ^9 }/ d. K: j. j* d. c 2、设备修复。简单修复后,可重新利用的设备有:光猫,思科路由,西数网络存储器(开始惊叹于泡水后依然正常工作的硬盘,后来发现虽然硬盘可以识别,但是速度很慢)。功放主板损坏,基本报废。中置音箱泡水变形,报废。UPS泡水,烧坏。蓝光播放器损坏。5 W$ g# j: r5 u! }6 t) [: I
3 z8 q8 {: o$ X( B1 Z
$ e) j1 y. c- g4 T提升方案设计:针对以上情况,提出三方面修复提升方案。
: _) ~% n- h/ X& g+ S- k3 b 一、机柜整理* C* T' \* V& i
包括机柜内部设备排布、线路布置、线序标识,做到整洁美观,方便维护。
: G( W1 Q R* X4 i2 l# m* Q 需要增加的设备材料:路由器、千兆配线架、跳线、机柜专用插排、理线架。
: z" s3 B8 H. H/ @+ v+ e. m0 i 二、无线覆盖+ B) E4 u" s& ]3 I9 N2 v$ r
重新布置2个无线覆盖点,做到主要区域无线覆盖、无缝漫游。
& B- I& Y ?! ?& n1 c' W6 X 需要增加的设备材料:无线AP。( Z0 T9 g8 ^6 X. A' ~! s" \
三、网络存储及影音
& }: z1 v0 A9 i% | 由于S同学反映,原来的西数网络存储器不好用,所以新配置一台群晖网络存储器,下载、存储、备份、共享各种资料,并通过电视、投影、平板、电脑等多终端输出使用。更换功放及中置,新配置高清播放器替换原蓝光机。更换UPS。
9 C: m& ?6 C/ k, O; y 需要增加的设备材料:网络存储器、硬盘、UPS、高清播放器、功放、中置。 ; r6 b R% J* @6 ?
% f/ h" \ N- `: W3 e4 @
) R4 ^# ~" R( X3 |将方案与S同学沟通后,迅速得到认可通过。这里插播一个S同学的误区:原来机柜内的设备电源都接在山特UPS上,停电后可继续使用,但是由于网络存储器未与UPS进行配置,当UPS电力用尽后,网络存储器直接断电,还是起不到保护作用。正确做法是,配置网络存储器与UPS之间的通讯协议,当停电后,UPS对网络存储器发出关机指令,UPS电力供网络存储器安全关机,保护硬盘资料。4 U! q; R7 M& }
! W K7 V% X& ]! G! E2 W4 f% S: K: X+ r% r# C0 {1 z
方案实施:, |% x4 P, z, J4 B4 `: p
一、线路及布点摸查
0 P9 ~( Z7 e' l+ j; k# l1 T8 ? 机柜背后瀑布式的布线乍看上去确实无法入手。第一步对原有弱电布线进行摸查:同轴线未用,整理备用;视频共享系统闲置,整理备用。其他线路分类梳理。
1 t1 U9 z3 N/ i$ Y2 T& y' e& [9 G 这里又要插播一个事情:由于当时没有弱电图纸,布线巡查有难度,有一路网线怎么都找不到布置在哪里。关键是找到的线路位置都不是最佳的无线AP布置点。后来S同学突然想起,在餐厅中央空调的检修口内留有一根网线,故事发生戏剧性变化,这恰恰是AP的最佳位置。原来的弱电施工者这一个点位留的还是很好。
3 L$ Z" L3 t8 `" p @0 J; T6 X Q 二、理线、机柜整理
# p F- T* ?, R0 Q t 窝在半人高的楼梯间,面对乱如麻的网线,这里省去1万字。。。. p R: h; n* W1 N8 i# Q+ [6 h
。。。
1 T% i# a0 n2 o a$ t& t 。。。
2 N3 J, t, B4 O 。。。
3 x$ @1 f/ {$ [& c Q5 g; U$ {/ ~; [- f 又发现的几个问题:部分线路已开始老化;网线六类、超五类混用;机柜板材太薄,有点承受不住设备重量;机柜油漆不到位,局部开始生锈,用WD40处理了下。现在有点后悔的是机柜没有一起换掉。 b! L' C. }" A7 H/ C9 \
。。。
. s% ~8 y4 q, T: `7 @+ Q6 e 。。。
4 x+ V# `) u$ \. G" S. b- b 。。。
9 p4 C' q K2 P! y9 k+ D 。。。
! L+ N; M) P, b. D完成!!!' R% M9 i( {) `0 i9 X2 I
8 J3 p) M7 f9 ~' L8 x+ q6 [
弱电机柜整理前后对比图
1 j( o" d2 R. d
/ f' b9 B2 k3 ` p1 w
3 H0 n) ~% c. t* ?旧:随意布局,走线凌乱 新:合理布局,走线清晰 6 d4 J: e" l V
' ~8 z+ r& i9 J' N% k/ z
旧:瀑布状走线,冗余太多线,乱成麻 新:分类整理,适当冗余
; v" Z [ p B, a& B
; f( R b$ d8 ~$ o8 |3 p( I
机柜电源对比
. I) x+ ~/ F8 D: v; I0 \5 `
' c6 l. u- [( P& ^& r 网线、水晶头对比 1 E$ L# k9 \# b$ w2 d4 H2 V
有没有焕然一新的感觉呢?
/ d. n( d' S+ T, A' t/ m6 A
三、AP安装 四、网络存储器及影音设备安装调试 后面的这些就相对来说轻松不少。 先记到这里,后面有时间再扒一扒机柜设备安装和用到的工具。 3 v9 B' s4 p4 {3 v& ?6 q
|