查看: 49964|回复: 57
打印 上一主题 下一主题

[施工讲座] 【施工讲座】水管试压

  [复制链接]
跳转到指定楼层
1楼
发表于 2009-1-25 17:33:32 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
水管试压是水电验收中的一个重要的验收环节。通过给水管内部试压一定的压力,来检验水管的承压能力。# [, P5 K- `, ^
& B% ^( |$ \7 z" |
看看这满地的水管,过不了多久上面就会铺上地砖。如果日后哪个接头焊点漏水了,嘿嘿,你就等着楼下的邻居上来撬你家地砖了
* Y- E! L6 u- N# ~
/ a* N3 I( Q# P
2 s  d5 A% C: P( u+ h' d- q只有通过试压的水路才能算是合格的管路,这样日后用起来你也放心啊。
1 D7 @5 S; X9 W$ `2 b7 {* ?
7 m, s2 g) a* b3 _试压工作一般是由水电工来完成的。下面开讲具体验收步骤。
2楼
 楼主| 发表于 2009-1-25 17:35:05 | 只看该作者
【认识试压泵】
* J$ m; c6 [- I6 r8 P
9 w+ I' d6 Y3 z5 N! c/ r
先说说试压泵,最常见的试压泵都是小型的手动试压泵,它由压杆、贮水箱、压力表组成。
5 a( w4 N% t9 S/ p+ W2 y4 g有些试压泵从外表上看有些区别,但工作原理都是一样的。
/ ]( P9 ]  h1 Y4 q) Z& ~5 l( N

bkKsXnCf.jpg (83.18 KB, 下载次数: 2729)

【施工讲座】水管试压

【施工讲座】水管试压
回复

使用道具 举报

3楼
 楼主| 发表于 2009-1-25 17:38:31 | 只看该作者

【试压之前的准备】

, z( }. L9 i' }5 p/ C

 

; Z+ d% P7 b1 U0 m; }

用软管将冷热水管连接,使得所有的热水管里也能有水流通过。否则试压时只能测试冷水管的水压。

' x; S. t1 `5 W# E! O7 _


 

- c7 |3 u4 t9 [7 I9 @8 @& D1 @

用堵头将其他的出水口堵住。建议大家用铸铁的堵头,别用塑料堵头。为什么这么做,原因后面会讲到。

& j q+ T: M& I) Q0 ^' ^

' n5 c: ^, Y% r9 M7 Q) ?1 |

 

2 n+ M, ]7 o' \) Y1 G+ U

将试压泵连接到水管的某个出水口,打开试压泵上的闭水阀,将试压泵内的空气排出,直到试压泵贮水箱内充满水,此时压力表上的的读数就是正常水压(一般0.25-0.32MPa)。

& B4 Y$ u, H2 e# a- T5 h7 n7 o! r l

" p. x' c2 p! J* |1 F! Z

 

6 v2 i/ n" Y& z

顺带讲一下叫MPa(兆帕)的概念,兆帕是压力、压强的单位,1兆帕=1000000帕,1帕=1牛顿/平方米,1公斤=9.8牛顿,换算下来1兆帕相当于每平方厘米的面积上承受约10公斤的压力。

3 U3 @! X; w9 N$ s# [

很多同学经常会问到这样的问题,”试压时要打多少公斤啊?“。看了上面这段话,应该明白兆帕和公斤是 两个不同概念的物理量,两者之间有关系,但是没法说1兆帕等于多少公斤力。

% J- L7 ?4 X' A/ }

 

9 C1 R) Q3 Z4 @! N4 o q( p7 R

关闭进户水阀,否则你就帮整个楼道里的邻居都试压了。另外一个可能就是水表会爆裂,因为正常的水表能承受1兆帕的压力,但现在大部分的水表达不到这个要求,如果忘了关阀门,嘿嘿,那就等着给自来水公司打抢修电话咯。




回复

使用道具 举报

4楼
 楼主| 发表于 2009-1-25 17:42:36 | 只看该作者

【开始试压】

1 w+ ^, Q! k: \- W( Q

 

9 W R! `( Q) y, n

摇动压杆直到压力表的指针指向规定压力时就停下。一般的规定压力是0.6MPa,也有同学将压力控制在0.8MPa以上的。

: D' h' n, i1 |! U! [

PPR水管的试压的时间是不小于30分钟,建议是1小时。

' _3 y" s9 L% Z( D! v* R0 I

在试压的时候也不能闲着,挨个检查每个接头、内丝接头,堵头都不能有渗水。一旦渗水就直接影响测试结果。

z" `/ J% L: K. ^1 A

1 @' d2 I! L! x" Z: _& A6 f: ^

 

% ]3 r5 [7 a U( e( v. T2 J

照经验来看,塑料堵头十有八九是会渗水的,用了铸铁堵头就会很好的解决这个问题。

" I+ f5 N. N/ }2 b5 Q ? b

6 d0 r" N( }! t9 j1 B7 a5 A

 

6 H/ P3 |+ B" b9 x1 T6 u/ l

发现哪里出现了渗水情况,一定要采取措施。然后重新再做一遍试压。



回复

使用道具 举报

5楼
 楼主| 发表于 2009-1-25 17:44:32 | 只看该作者

【验收】

# ]) ~' S: e; R: x/ F3 D

 

/ |% y& e0 {$ f+ o3 J

在规定的时间内满足下面两个条件,试压就算合格了。
一是水管无渗漏点。
二是试压泵指数下降不超过0.05MPa。

8 m# P0 d* g+ Q! s) s

 

: Y1 [' z% S7 h- U9 @. [' l

 

1 F4 | B% _) g( J8 B7 r

插一个话题,现在有很多的试压泵很简陋,它们的最小刻度单位是0.2MPa(下图),满足不了上面所说的条件二,所以在这种情况下,只能细心的按照条件一的要求去逐个查看各个接口是否渗水了。



回复

使用道具 举报

6楼
发表于 2009-3-6 10:42:38 | 只看该作者
排水时这里面的空气排的出去吗??! M: Q: H- O' B2 q9 t' ~8 R
回复

使用道具 举报

7楼
 楼主| 发表于 2009-3-6 11:25:30 | 只看该作者
空气如果能被排挤出来,那就会发生渗水现象,检测结果就不准了。
回复

使用道具 举报

8楼
发表于 2009-3-14 10:53:34 | 只看该作者
好帖子,长经验了。
回复

使用道具 举报

9楼
发表于 2009-3-30 20:52:25 | 只看该作者
顶,学习中~!{:3_57:}
回复

使用道具 举报

10楼
发表于 2009-3-31 15:33:16 | 只看该作者
论坛值得学习的地方太多了
回复

使用道具 举报

11楼
发表于 2009-4-23 17:01:10 | 只看该作者
支持一下。。学习了。。
回复

使用道具 举报

12楼
发表于 2009-5-27 19:17:57 | 只看该作者
我也来学习了
回复

使用道具 举报

13楼
发表于 2009-6-15 18:00:33 | 只看该作者
值得学习
回复

使用道具 举报

14楼
发表于 2009-7-13 07:14:13 | 只看该作者
又长见识了
回复

使用道具 举报

15楼
发表于 2009-7-30 19:01:32 | 只看该作者
是不是做水电的,弄好了,都会给业主试压啊?
回复

使用道具 举报

16楼
发表于 2009-8-15 15:56:26 | 只看该作者
还是在测试之前看一下比较好,现在看了也记不住。
回复

使用道具 举报

17楼
发表于 2009-10-2 15:01:31 | 只看该作者
是不是做水电的,弄好了,都会给业主试压啊?+ u4 N; V* w1 N* N) m0 h! f% T
happymissyou 发表于 2009-7-30 19:01

" o0 X, k* l0 j
9 u0 Q$ X* A5 V3 G同问。
回复

使用道具 举报

18楼
 楼主| 发表于 2009-10-10 09:34:08 | 只看该作者
水电工基本都做的到,这是对业主负责,也是对他们自己负责。
回复

使用道具 举报

19楼
发表于 2009-10-16 13:40:48 | 只看该作者
是不是施压,要看水电工是不是负责了,按规定是必须要做试压的。
回复

使用道具 举报

20楼
发表于 2009-11-7 10:11:31 | 只看该作者
好贴
回复

使用道具 举报

21楼
发表于 2009-11-21 22:04:05 | 只看该作者
本帖最后由 笨笨牛 于 2009-11-21 22:05 编辑
/ c& W3 K( D# ~' T* T+ ^2 X$ b) _; l# C9 H2 a8 s( P3 e
安装好所有水龙头以后再试压,是否会出现试压泵的压力指数下降的现象啊???{:5_117:}
回复

使用道具 举报

22楼
发表于 2009-11-22 22:01:48 | 只看该作者
专家都出来回个话啊!!!
回复

使用道具 举报

23楼
 楼主| 发表于 2009-11-22 23:31:01 | 只看该作者
才看到,不要意思啊。
9 S" e5 G& u5 Z! ~& d5 T% }& ~: D& K/ a会有这种情况,极个别龙头质量不好或者安装时丝头没旋到位都会造成渗水造成水压下降。
回复

使用道具 举报

24楼
发表于 2010-4-20 21:27:45 | 只看该作者
好贴,学习了。
回复

使用道具 举报

25楼
发表于 2010-5-9 12:02:35 | 只看该作者
不错正好用上
回复

使用道具 举报

26楼
发表于 2010-5-18 19:11:59 | 只看该作者
我家水管试压的时候好像没用软管连接冷热水管,全用的堵头,明天我得问问水电师傅
回复

使用道具 举报

27楼
发表于 2010-5-25 22:41:07 | 只看该作者
这里面要学习的地方太多了
回复

使用道具 举报

28楼
发表于 2010-9-29 13:21:05 | 只看该作者
弱弱的问一句,我家装水管的时候正好缺了根,我妈就去楼下买了三德的水管和接头,原来装的是白蝶的,这样不同品牌的混用会有什么不好的后果么?
回复

使用道具 举报

29楼
发表于 2010-10-7 23:33:09 | 只看该作者
好好学习一下!
回复

使用道具 举报

30楼
发表于 2010-11-9 17:10:33 | 只看该作者
找了个论坛上的师傅做水电的,不知道效果怎么样呢
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表