|
|
网帆 发表于 2012-10-11 08:33 ! I" V" g$ t b$ h1 B" ]
如果按照标准,冷热水管分别施压,就要花费6个小时,打6次压,太耗时间了。# Z- G$ i3 z) R$ |
一般是冷热水连通在一起,一 ...
7 a" W# k, |' a0 q7 {" z! D3 l谢谢网大回复。! v- Z9 w B, z8 ?1 x
. m- o' e0 L/ E! e; V% ]4 s2 Y冷热水管确实可以连通后一起试压。
1 h$ ] K- O/ Y; r
! c% i3 D1 @- D, @5 ^. S关于测试的压力值,因为目前都是用外径25mm的4.2mm厚(S2.5)的热水管同时冷热水管,那就可以按照热水管的要求进行试压。试压的压力值应该是按照所用水管的设计压力的倍数来取值,而非正常水压的3倍。常说的全部使用热水管的管道系统试压的值不小于1.2MPa,还仅是指采用的S3.2级的最低等级的热水管。也许南通地区采用的测试压力的值是经验值,但2005年的标准明确指出,采用热水管的管道系统的测试压力值不低于1.2MPa。; M, _# W% y, p
1 f, C/ j4 @3 f9 f; Z供商榷。 |
|