|
|
笑吴生 发表于 2012-10-11 07:37 ![]()
! {# d$ P1 v" L: `( h补充、更新一下数据要求:按照2005年的水管安装标准,测试压力的要求就更加明确了。
5 z7 w/ f8 y. f
# T1 x$ t1 ?9 L9 i, }; iPP-R水管热熔安装结 ... 7 O6 J$ T, L; u! m
如果按照标准,冷热水管分别施压,就要花费6个小时,打6次压,太耗时间了。
9 k( q: l- n4 z8 Q' p; a一般是冷热水连通在一起,一起打压。
2 S* K) l8 L* l, \$ k4 c
. X7 f0 \1 [+ e. _5 ^" W& |我们正常的压力测试一般是打到0.8,' J2 X7 ]8 O, N- |
因为测试压力只要是正常水压的3倍即可,而现在的入户水压都不超过0.2,所以0.8足矣。 |
|