对装修没底吗?那就请个第三方独立监理吧!
查看: 103202|回复: 201
打印 上一主题 下一主题

[施工讲座] 图解施工规范-水电施工

  [复制链接]
跳转到指定楼层
1
发表于 2006-7-3 22:43:13 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电气导线的敷设应按装修设计规定进行施工,配线时,相线(L)宜用红色,零线(N)宜用蓝色,接地保护线应用黄绿双色线(PE)。




当然不一定非要用红色线和蓝色线用做相线(火线)和零线,象下面这张图片里这样,用蓝色线和绿色线做火线和零线也是可以的,只是用红色线和蓝色线更规范而已。




不管用什么颜色的线,有一点必须遵循,即:同一住宅内配线颜色应统一
2
 楼主| 发表于 2006-7-3 22:58:59 | 只看该作者

室内布线应该穿管敷设,不应该有电线外露(除现浇混凝土楼板顶面可采用护套线外)


回复

使用道具 举报

3
 楼主| 发表于 2006-7-3 23:12:31 | 只看该作者

管内导线总截面积不应超过和管内径截面积的40%。

 


这根4分线管(内径16mm)内居然穿了6根电线,已经远不止线管截面积的40%了。最容易出现此问题的地方就是浴霸穿线处。

回复

使用道具 举报

4
 楼主| 发表于 2006-7-3 23:46:45 | 只看该作者
暗盒与线管必须通过锁母连接

回复

使用道具 举报

5
 楼主| 发表于 2006-7-4 00:22:27 | 只看该作者

空调电插座、厨房电源插座、卫生间电源插座、其它电源插座及照明电源均应设计单独回路。

 

 



某业主家应该有8个回路:4个空调电源插座+厨房电源插座+卫生间电源插座+其它电源插座+照明电源。可配电箱内只有7个回路。经查,原来是主卧和次卧的空调电源共用了一个回路。这属于不规范施工。

回复

使用道具 举报

6
 楼主| 发表于 2006-7-4 01:13:27 | 只看该作者

吊平顶内的电气配管,应采用明管敷设,不得将配管固定在平顶的吊杆或龙骨上。灯头盒、接线盒的设置应便于检修,并加盖板。使用软管接到等位的,其长度不应超过1m。软管两端应用专用接头与接线盒,灯具应连接牢固。各种强、弱电的导线均不得在吊平顶内出现裸露。

 

 


 


未使用灯头盒

 


吊顶内电线应用线管敷设到位。不应该留下这样的“半拉子”工程。

 


软管长度超过1米。
[此贴子已经被作者于2006-7-4 1:16:56编辑过]
回复

使用道具 举报

7
 楼主| 发表于 2006-7-4 01:20:15 | 只看该作者

线路施工结束后,所有的线管须做临时固定和保护。

 


地面的线管用铁丝固定。

 



回复

使用道具 举报

8
 楼主| 发表于 2006-7-7 01:16:21 | 只看该作者

电线导管与水管在同一平面间距大于100mm,,不同平面间距大于50mm

 


洗衣机水管与插座线路共用一根墙面开槽!!!为将来留下安全隐患。

 


地面水管与电线导管并排布线!!!

 


电线管与水管交叉处尽量做到电线管在水管之上。
回复

使用道具 举报

9
 楼主| 发表于 2006-7-7 01:43:07 | 只看该作者

穿越厅堂、卧室的水管尽量从顶面走。

 


这样水管一旦渗漏,一方面可以及时觉察到(不用楼下邻居上门兴师问罪时才知道自家水管在漏水),另一方面维修起来也不用兴师动众去破坏地面装饰材料了(实木地板和地砖)。

[此贴子已经被作者于2006-7-7 2:12:40编辑过]
回复

使用道具 举报

10
 楼主| 发表于 2006-7-7 02:19:27 | 只看该作者

电线导管弯管必须采用冷弯,弧度圆滑。不允许用直角弯及三通。

 



这样的弯管电线如何穿的过去?

 


三通现在倒是很少见了。

 


其实工程上的弯管是通过两个45度弯来完成一个90度的弯,这样电线能够很容易的抽拉出来。
回复

使用道具 举报

11
 楼主| 发表于 2006-7-9 00:43:05 | 只看该作者

强弱线管间距30cm

 



回复

使用道具 举报

12
 楼主| 发表于 2006-7-9 01:16:12 | 只看该作者

厨房、卫生间的电线管尽量不要从地面布线。

 



厨房卫生间的电线管尽量从顶面和墙面走线。
回复

使用道具 举报

13
 楼主| 发表于 2006-7-12 21:29:10 | 只看该作者

电路施工结束后裸露在外打线头卷进线盒,凡带电线头必须用绝缘胶带包裹。

 


回复

使用道具 举报

14
发表于 2006-7-12 23:16:16 | 只看该作者

好像不是我家的现场

回复

使用道具 举报

15
 楼主| 发表于 2006-7-12 23:16:31 | 只看该作者

电路施工时,线槽开好后,先用水泥砂浆将线盒固定,再穿管放线。

 


回复

使用道具 举报

16
 楼主| 发表于 2006-7-12 23:21:39 | 只看该作者
QUOTE:
以下是引用摸黑赶路在2006-7-12 23:16:16的发言:

好像不是我家的现场

哈哈,16楼那个是你家的现场,你家的水电工总体来说做的是相当不错的了。
回复

使用道具 举报

17
 楼主| 发表于 2006-7-13 01:00:33 | 只看该作者

同一回路的线径必须相同。

 


火线与零线是4平方的,而接地线确是2.5平方的。
回复

使用道具 举报

18
发表于 2006-7-13 09:30:09 | 只看该作者
顶个先
回复

使用道具 举报

19
 楼主| 发表于 2006-7-14 00:57:03 | 只看该作者

电气施工结束后,配电箱内各线路连接到位,走线清晰。

 



回复

使用道具 举报

20
发表于 2006-7-14 12:46:58 | 只看该作者

再顶!

为了保证正常的照明用电,建议照明回路的控制开关在漏电开关前(如20楼两图所示)

这样接法的好处是:不会因为其他回路过流跳闸,而漆黑一片!

回复

使用道具 举报

21
发表于 2006-7-28 11:37:26 | 只看该作者

这么好的帖我怎么才看到啊.

还来得及:) 没错过就好:)

记在脑子里了!

回复

使用道具 举报

22
发表于 2006-8-28 13:05:22 | 只看该作者
穿越厅堂卧室的管子从顶面走是从楼顶过线?
回复

使用道具 举报

23
发表于 2006-11-2 08:32:55 | 只看该作者
又看了一次,的确是好贴。[em17]
回复

使用道具 举报

24
发表于 2006-11-30 23:38:31 | 只看该作者
穿越厅堂,卧室水管从顶面走? 不懂
回复

使用道具 举报

25
发表于 2007-1-13 11:46:50 | 只看该作者

回复

使用道具 举报

26
发表于 2007-4-16 15:48:57 | 只看该作者
哇这么多,今晚回家实践下 呵呵
回复

使用道具 举报

27
发表于 2007-4-17 11:13:03 | 只看该作者
好贴啊![em01]
回复

使用道具 举报

28
发表于 2007-4-17 12:44:01 | 只看该作者
好贴!真是及时雨,我马上要用到了。顶![em17][em17][em17]
回复

使用道具 举报

29
发表于 2007-6-2 23:17:17 | 只看该作者
还是不懂!装修完了我可以改行做电工了!
回复

使用道具 举报

30
发表于 2007-6-1 12:29:07 | 只看该作者

顶顶顶

下半年就用到

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表