对装修没底吗?那就请个第三方独立监理吧!
查看: 9306|回复: 7
打印 上一主题 下一主题

[施工讲座] 关于水管的打压试验!!!

[复制链接]
跳转到指定楼层
1
发表于 2006-7-5 11:50:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
针对目前南通装修市场,给水管常用PPR管,比如:皮尔萨、白蝶、保奈美、爱特等等。下面就讲讲水压试验的具体做法:
1、试验必须在水路施工完成24H后进行;
2、水压试验前管路必须固定,接头明露,不得隐蔽,内丝端头必须严密封堵;
3、加压可采用手动试压泵,打压时间不少于10Min,仪表精度应为0.05Mpa;
4、管路注满水后先排出管道内空气,进行水密性检查;
5、加压至规定的试压值后,稳压1H,观察接头部位有无渗漏现象;1H后再补压至规定试压值,15Min分钟内压力降不超过0.05Mpa为合格;
备注:规定的试压值通常为自来水常压(3.5Mpa左右)的1.5倍,且不小于0.6Mpa,建议0.8Mpa,即8Kg
2
发表于 2006-7-5 12:07:04 | 只看该作者

先顶一下。

再问下,在试压过程中经常会出现什么情况呢?

回复

使用道具 举报

3
发表于 2006-7-5 20:19:59 | 只看该作者

呵呵,第三种情况偶倒是经常看到的啊。

谢谢LZ的回答。[em07]

回复

使用道具 举报

4
发表于 2006-7-6 23:18:34 | 只看该作者

偶来配图



回复

使用道具 举报

5
发表于 2006-7-20 00:27:03 | 只看该作者
QUOTE:
以下是引用自由风在2006-7-5 11:50:36的发言:
..........仪表精度应为0.05Mpa..........



这台试压仪的最小刻度就是0.05MPa,符合要求。

上次在某同学家里,看见他们用了一台工业试压机在做试验,最大压力也是4MPa的,但最小刻度是0.5MPa(5KG),这样的试压机用在家装有何用?

回复

使用道具 举报

6
发表于 2013-4-28 17:23:31 | 只看该作者
第5条:“15Min分钟内压力降不超过0.05Mpa为合格”,
如果是一个小时后压力下降了0.05Mpa,算合格吗?
0.05Mpa是半公斤吧?

回复

使用道具 举报

7
发表于 2013-8-30 11:38:32 | 只看该作者
第5条:“15Min分钟内压力降不超过0.05Mpa为合格”,
如果是一个小时后压力下降了0.05Mpa,算合格吗?
0.0 ...[/quote]
一个小时下降这么多算合格的。
我前面讲过兆帕是压强单位,公斤是重量单位,
如果是考试,你说0.05兆帕是0.5公斤,那是要得零分的,
但在实际操作中,水电工们都这么说,只要听得懂是0.05兆帕就可以了。

回复

使用道具 举报

8
发表于 2014-5-16 23:11:34 | 只看该作者
备注:规定的试压值通常为自来水常压(3.5Mpa左右)的1.5倍,且不小于0.6Mpa,建议0.8Mpa,即8Kg
3.5MPA左右,这个是不是应该是0.5MPA左右?

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表